序号 | 负荷名称 | 装置容量(W) | 负荷系数 | 计算电流(A) | 经常负荷电流(A) | 事故放电时间及放电电流(A) | ||||||
初期 | 持续(h) | 随机 | ||||||||||
1min | 1~30 | 30~60 | 60~120 | 120~180 | 180~480 | 5S | ||||||
Ijc | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | IR | |||||
1 | 信号灯、位置继电器和位置指示器 | 0.6 | √ | √ | √ | √ | ||||||
2 | 控制、保护、监控系统 | 3300 | 0.6 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||
3 | 断路器跳闸 | 6600 | 0.6 | 36.00 | 36.00 | |||||||
4 | 断路器自投 | 600 | 0.5 | 2.73 | 2.73 | |||||||
5 | 恢复供电断路器合闸 | 4200 | 1.00 | 38.18 | 38.18 | |||||||
6 | 氢密封油泵 | 0.8 | ||||||||||
7 | 直流润滑油泵 | 0.9 | ||||||||||
8 | 交流不停电电源装置 | 6000 | 0.6 | 32.73 | 32.73 | 32.7273 | 32.727 | 32.7273 |
序号 | 负荷名称 | 装置容量(W) | 负荷系数 | 计算电流(A) | 经常负荷电流(A) | 事故放电时间及放电电流(A) | ||||||
初期 | 持续(h) | 随机 | ||||||||||
1min | 1~30 | 30~60 | 60~120 | 120~180 | 180~480 | 5s | ||||||
Ijc | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | IR | |||||
9 | DC/DC变换装置 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | ||||||
10 | 直流长明灯 | 1 | 0.00 | |||||||||
11 | 事故照明 | 1000 | 1 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | |||||
合计 | 21700 | 136.73 | 18.00 | 98.55 | 59.82 | 59.82 | 50.73 | 0.00 | 0.00 | 38.18 |