Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

2017年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试》历年真题详解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ooo 发表于 17-8-13 12:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/128908.html
目录                                                                                        封面
内容简介
目录
2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解
2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解
2013年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解
2013年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解
2012年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解
2012年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解
2011年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解
2011年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解
2010年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解
2010年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解
2009年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解
2009年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解
2008年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解
2008年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解
2007年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解
2007年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解
2006年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解
2006年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            
为了帮助考生顺利通过注册电气工程师(供配电)执业资格考试,我们根据最新考试大纲、参考用书和相关规范、标准等编写了注册电气工程师(供配电)执业资格考试《专业案例考试》的辅导资料(均提供免费下载,免费升级):注册电气工程师(供配电)《专业案例考试》历年真题详解
本书是注册电气工程师(供配电)执业资格考试《专业案例考试》的历年真题详解。精选了最新历年真题,按照最新考试大纲、指定教材和相关规范、标准等对全部真题的答案进行了详细的分析和说明。
圣才学习网│工程类(gc.100xuexi.com)提供注册电气工程师(供配电)全国统一考试辅导方案【3D电子书、3D题库等】。本书特别适用于参加注册电气工程师(供配电)执业资格考试的考生,也适用于各大院校电气工程专业的师生参考。
                                                                                                                                    本书更多内容>>
                                                                                                                                                                                                                    使用说明                                                                                                   
                                                                                    

内容预览
2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解
[案例题是4选1的方式,各小题前后之间没有联系,共25道小题,每题分值为2分,上午卷50分,下午卷50分,试卷满分100分。案例题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、依据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点。]
题1~5:某车间变电所配置一台1600kVA,10±2×2.5%/0.4kV,阻抗电压为6%的变压器,低压母线装设300kVar并联补偿电容器,正常时全部投入,请回答下列问题。
1.当负荷变化切除50kVar并联电容器时,试近似计算确定变压器电压损失的变化是下列哪一项?(  )
A.0.19%
B.0.25%
C.1.88%
D.2.08%
【答案】A查看答案
【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P260式(6-13)可求得投入电容器后,变压器电压损失为:


2.若从变电所低压母线至远端设备馈电线路的最大电压损失为5%,至近端设备馈电线路的最小电压损失为0.95%,变压器满负荷时电压损失为2%,用电设备允许电压偏差在±5%以内,计算并判断变压器分接头宜设置为下列哪一项?(  )
A.+5%
B.0
C.-2.5%
D.-5%
【答案】B查看答案
【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P257式(6-11)规定,线路末端的电压偏差为:

,可求得最大、最小值:




综上所述,


当e=5%时,

,当e=7.5%时,


从电压偏差幅度较小的角度来考虑,宜取e=5%,即分接头设置为0。
3.变电所馈出的照明线路三相负荷配置平衡,各相3次谐波电流为基波电流的20%,计算照明线路的中性线导体电流和相导体电流的比值是下列哪一项?(  )
A.0.20
B.0.59
C.1.02
D.1.20
【答案】B查看答案
【解析】设基波电流为I1,则各相3次谐波电流为0.2I1。根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P281式(6-34)求得相线电流为:


根据《低压配电设计规范》(GB 50054—2011)第3.2.9条规定及其条文说明,求得中性线电流为:

。则两者的比值为:


4.该变电所低压侧一馈电线路为容量26kVA、电压380V的三相非线性负载供电,若供电线路电流42A,计算此线路电流谐波畸变率THDi为下列哪一项?(  )
A.6%
B.13%
C.36%
D.94%
【答案】C查看答案
【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P281式(6-33)、(6-34)或《电能质量公用电网谐波》(GB 14549—1993)附录A式(A6)可求得:
基波电流为:


谐波电流为:


所以,电流谐波畸变率为:


5.一台UPS的电源引自该变电所,UPS的额定输出容量300kVA、整机效率0.92,所带负载的功率因数0.8,若整机效率提高到0.93,计算此UPS年(365天)满负荷运行节约的电量为下列哪一项?(  )
A.30748kW

h
B.24572kW

h
C.1024kW

h
D.986kW

h
【答案】B查看答案
【解析】根据《钢铁企业电力设计手册》(上册)P306式(6-43),年节电量为:


因此,可求得此UPS年满负荷运行节约的电量为:


题6~10:某企业35kV总降压变电站设有两台三相双绕组变压器,容量为2×5000kVA,电压比为35±2×2.5%/10.5kV,变压器空载有功损耗为4.64kW,变压器阻抗电压为7%,变压器负载有功损耗为34.2kW,变压器空载电流为0.48%,35kV电源进线2回,每回线路长度约10km,均引自地区110/35kV变电站;每台主变10kV出线各3回,供厂内各车间负荷,请回答下列问题。
6.假定该企业年平均有功和无功负荷系数分别为0.7、0.8,10kV侧计算有功功率为3600kW,计算无功功率为2400kVar,该负荷平均分配于两台变压器。请计算企业的自然平均功率因数为多少?(  )
A.0.74
B.0.78
C.0.80
D.0.83
【答案】C查看答案
【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P21式(1-55),用户自然平均功率因数为:

式中,



分别为企业计算的有功功率和无功功率;



分别为企业年平均有功和无功负荷系数。
因此,代入已知量,可求得平均功率因数为:


7.请计算该变电站主变压器经济运行的临界负荷是多少?(  )(无功功率经济当量取0.1kW/kVar)
A.1750kVA
B.2255kVA
C.3250kVA
D.4000kVA
【答案】B查看答案
【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P40,变电所主变压器经济运行的条件如表2-11(见题7表)所示。
题7表 变电所主变压器经济运行的条件

变电站设有两台三相双绕组变压器,因此,可求得临界负荷为:


8.计算变压器负荷率为下列哪一项时,变压器的有功损失率最小?(  )
A.37%
B.50%
C.65%
D.80%
【答案】A查看答案
【解析】根据《钢铁企业电力设计手册》(上册)P291式(6-18)可求出产生最小损失率的条件为:


9.假定变电站主变压器负荷率为60%,负荷功率因数为0.9,计算每台主变压器电压损失最接近下列哪项数值?(  )
A.0.55%
B.1.88%
C.2.95%
D.3.90%
【答案】B查看答案
【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P254式(6-6),可求得变压器阻抗电压有功分量和无功分量分别为:




所以,变压器的电压损失为:


10.该站拟设置一台柴油发电机作为应急电源为一级负荷供电,一级负荷计算功率为250kW,其中最大一台发电机的启动容量为300kVA,负荷综合效率0.88,计算柴油发电机视在功率最小为下列哪一项?(  )
A.250kVA
B.300kVA
C.350kVA
D.400kVA
【答案】D查看答案
【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P66“三、柴油发电机组容量选择”中式(2-6)及式(2-7),按稳定负荷计算发电机容量为:

;按尖峰负荷计算发电机容量为:

,因此,柴油发电机视在功率应大于355kVA,D项正确。






题11~15:某系统接线如下图所示,其已知参数均列在图上。(短路电流计算,不计各元件电阻)请回答下列问题:

题11~15表 汽轮发电机运算曲线数字表

续表:



题11~15图
11.当QF3断开,QF1,QF2合闸时,k1点三相短路时的超瞬态短路电流周期分量有效值

为下列哪一项?( )
A.18.2kA
B.7.88kA
C.7.72kA
D.7.32kA
【答案】B查看答案
【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P127的常用基准值表4-1及P128阻抗标幺值和有名值的换算公式表4-2,具体计算如下:


①地区电网对k1点短路:




②汽轮发电机对k1点短路:



查题中表格得:

。因此,有名值为:


③则k1点三相短路时的超瞬态短路电流周期分量有效值为:


12.当QF5断开,QF1~QF4合闸时,假设以基准容量Sj=100MVA、基准电压Uj=10.5kV计算并变换简化后的网络电抗如图,问k2点三相短路时,由地区电网提供的超瞬态短路电流周期分量有效值

为下列哪一项?( )

题12图
A.2.24kA
B.6.40kA
C.7.64kA
D.8.59kA
【答案】B查看答案
【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P127常用基准值如表4-1、P128阻抗标幺值和有名值的换算公式如表4-2及《钢铁企业电力设计手册》(上册)P186续表4-6第5栏,具体计算如下:


计算阻抗为:


超瞬态短路电流周期分量有效值

为:


13.当QF5断开,QF1~QF4合闸时,假设以基准容量Sj=100MVA、基准电压Uj=10.5kV计算并变换简化后的网络电抗如图,问k2点两相不接地短路时,总的超瞬态短路电流周期分量有效值I″2k为下列哪一项?( )

题13图
A.9.5kA
B.13.9kA
C.14.9kA
D.16kA
【答案】B查看答案
【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P127表4-1所示,阻抗标幺值和P128表4-2以及P152式(4-38),具体计算如下:
①地区电网在k2点的短路电流为:


②两相短路电流在某一时刻交流分量的有名值为:




查题中表格,当Xc=0.6时,有:

。因此,有名值为:


③k2点总的超瞬态短路电流周期分量有效值为:


14.题干中QF3断开,QF1和QF2合闸。假设以基准容量Sj=100MVA、基准电压Uj=37kV,计算的发电机和变压器T1之路的总电抗为0.8。当k1点三相短路时,保护动作使QF2分闸。已知短路电流的持续时间为0.2s,直流分量的等效时间为0.1s。计算短路电流在QF2中产生的热效应为下列哪项数值?(  )
A.1.03kA2s
B.1.14kA2s
C.1.35kA2s
D.35.39kA2s
【答案】A查看答案
【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P127表4-1及P128表4-2与《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)附录F.6.2中式(F.6.2)及式(F.6.3),具体计算如下:


查题中表格得:



①各电流有效值为:


②短路电流周期分量热效应

为:


③短路电流非周期分量引起的热效应

为:


④短路电流在导体和电器中引起的热效应

为:


15.题干中,QF1~QF5均合闸,当k2点三相短路时,设电网和发电机提供的超瞬态短路电流周期分量有效值I″s为10kA,其峰值系数Kp=1.85,异步电动机M反馈电流的峰值系数查下图。计算k2点三相短路时,该短路电流峰值应为下列哪项数值?( )

题15图 异步电动机额定容量PrM与冲击系数KpM的关系
T″f—反馈电流周期分量衰减时间常数
A.27.54kA
B.26.16kA
C.19.88kA
D.17kA
【答案】A查看答案
【解析】根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P151式(4-30)可求得短路电流峰值为:


题16~20:某35kV变电所,设35/10kV变压器1台、10kV馈出回路若干。请解答该变电所10kV系统考虑采用不同接地方式时所遇到的几个问题。
16.已知:变电所在最大运行方式下10kV架空线路和电缆线路的电容电流分别为3A和9A,变电所设备产生的电容电流不计。生产工艺要求系统在单相接地故障情况下继续运行,请问按过补偿考虑消弧线圈补偿容量的计算值为下列哪一项?(  )
A.60kVA
B.70kVA
C.94kVA
D.162kVA
【答案】C查看答案
【解析】根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第18.1.4条规定,按过补偿考虑的消弧线圈补偿容量值为:


式中,K为系数,过补偿取1.35,欠补偿按脱谐度确定;Ic为电网或发电机回路的电容电流,A;UN为额定线电压,kV。
17.假定变电所10kV系统的电容电流为44A,经计算选择的消弧线圈电感电流为50A,计算采用了消弧线圈后的系统中性点位移电压为下列哪一项?(  )(阻尼率取4%)
A.800V
B.325V
C.300V
D.130V
【答案】B查看答案
【解析】根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第18.1.7条规定及式(18.1.7)可知,采用了消弧线圈后的系统的脱谐度和中性点位移电压可按下式计算:
脱谐度为:


中性点位移电压为:

,即为325V。
18.假定该变电所10kV系统单相接地电容电流为5A,为了防止谐振对设备造成损坏,中性点采用经高电阻接地方式,计算该接地电阻器的阻值为下列哪一项?(  )
A.1050Ω
B.1155Ω
C.1818Ω
D.3149Ω
【答案】A查看答案
【解析】根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第18.2.5条规定及式(18.2.5-2),可求得中性点经高电阻接地方式的电阻器的阻值大小为:


19.假定10kV馈出线主要由电缆线路构成,变压器10kV侧中性点可以引出,拟采用经低电阻接地方式。如果系统单相接地电流值为320A,计算接地电阻器的阻值和单相接地时最大消耗功率为下列哪一项?(  )
A.18Ω,1939kW
B.18Ω,3200kW
C.31Ω,1939kW
D.31Ω,3200kW
【答案】A查看答案
【解析】根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第18.2.6条规定,当中性点采用经低电阻接地方式时,接地电阻选择及电阻消耗功率计算如下:


20.假定变压器10kV侧中性点可以引出,拟采用经单相接地变压器电阻接地。已知变电所在最大运行方式下的单相接地电容电流为16A(接地变压器过负荷系数为1.2,接地变压器二次电压220V),计算该接地变压器的最小额定容量和电阻器的阻值为下列哪一项?(  )(精确到小数点后两位)
A.50kVA,0.16Ω
B.100kVA,0.48Ω
C.160kVA,0.52Ω
D.200kVA,0.82Ω
【答案】B查看答案
【解析】根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第18.2.5条2款规定,求得降压变压器一、二次之间的变比和接入的电阻值分别为:

根据第18.3.4条第3款规定,单相接地变压器的额定容量按下式计算:


式中,K为变压器过负荷系数;U2为接地变压器二次电压,kV;I2为二次侧电阻电流,A。
题21~25:某城区110/10.5无人值班变电站,全站设直流操作系统一套,直流系统电压采用110V,蓄电池拟选用阀控式密封铅酸蓄电池组。按阶梯计算法进行的变电站直流负荷统计结果详见表1,阀控式密封铅酸蓄电池放电终止电压为1.85V,蓄电池的容量选择系数详见表2,请解答下列问题。
题21~25表(a) 变电站直流负荷统计表
  序号
  
  负荷名称
  
  装置容量(W)
  
  负荷系数
  
  计算电流(A)
  
  经常负荷电流(A)
  
  事故放电时间及放电电流(A)
  
  初期
  
  持续(h)
  
  随机
  
  1min
  
  1~30
  
  30~60
  
  60~120
  
  120~180
  
  180~480
  
  5S
  
  Ijc
  
  I1
  
  I2
  
  I3
  
  I4
  
  I5
  
  I6
  
  IR
  
  1
  
  信号灯、位置继电器和位置指示器
  
      0.6
  
  √
  
  √
  
  √
  
          √
  
           
  2
  
  控制、保护、监控系统
  
  3300
  
  0.6
  
  18.00
  
  18.00
  
  18.00
  
  18.00
  
  18.00
  
  18.00
  
           
  3
  
  断路器跳闸
  
  6600
  
  0.6
  
  36.00
  
      36.00
  
                       
  4
  
  断路器自投
  
  600
  
  0.5
  
  2.73
  
      2.73
  
                       
  5
  
  恢复供电断路器合闸
  
  4200
  
  1.00
  
  38.18
  
                              38.18
  
  6
  
  氢密封油泵
  
      0.8
  
                                   
  7
  
  直流润滑油泵
  
      0.9
  
                                   
  8
  
  交流不停电电源装置
  
  6000
  
  0.6
  
  32.73
  
      32.73
  
  32.7273
  
  32.727
  
  32.7273
  
           
续表
  序号
  
  负荷名称
  
  装置容量(W)
  
  负荷系数
  
  计算电流(A)
  
  经常负荷电流(A)
  
  事故放电时间及放电电流(A)
  
  初期
  
  持续(h)
  
  随机
  
  1min
  
  1~30
  
  30~60
  
  60~120
  
  120~180
  
  180~480
  
  5s
  
  Ijc
  
  I1
  
  I2
  
  I3
  
  I4
  
  I5
  
  I6
  
  IR
  
  9
  
  DC/DC变换装置
  
      0.8
  
  √
  
  √
  
  √
  
          √
  
           
  10
  
  直流长明灯
  
      1
  
  0.00
  
                               
  11
  
  事故照明
  
  1000
  
  1
  
  9.09
  
      9.09
  
  9.09
  
  9.09
  
               
  合计
  
      21700
  
      136.73
  
  18.00
  
  98.55
  
  59.82
  
  59.82
  
  50.73
  
  0.00
  
  0.00
  
  38.18
  
题21~25表(b) 阀控式密封铅酸蓄电池的容量选择系数

注:容量系数

(t为放电时间,h);容量换算系数

(t为放电时间,h)
21.采用阶梯计算法进行变电站直流系统蓄电池容量选择计算,确定蓄电池10h放电率第三阶段的计算容量最接近下列哪一项?(  )
A.88.8Ah
B.109.1Ah
C.111.3Ah
D.158.3Ah
【答案】D查看答案
【解析】根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)附录C.2.3条第1款第2项式(C.2.3-4)可知,按第三阶段计算容量为:



其中,t1=60min,t2=59min,t3=30min,通过查题中表2可以得到:


22.假定用阶梯计算法进行变电站直流系统蓄电池容量选择计算时,蓄电池10h放电率第一、二、三、四阶段计算容量分别为:228Ah、176Ah、203Ah、212Ah,计算蓄电池的最小容量为下列哪一项?(  )
A.180Ah
B.230Ah
C.250Ah
D.300Ah
【答案】C查看答案
【解析】根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)附录C第C.2.3条式(C.2.3-6)可知,随机(5s)负荷计算容量为:



其中,通过表2可知,随机负荷计算容量换算系数为:


所以,


23.该直流系统的蓄电池出口回路以及各直流馈线均采用直流断路器做为保护电器,其中直流馈线中直流断路器最大的额定电流为100A,所采用的铅酸蓄电池10h放电率电流为25A,计算蓄电池出口回路的断路器最小额定电流为下列哪一项?(  )(按一般情况考虑,同时不考虑灵敏系数和保护动作时间的校验)
A.100A
B.120A
C.150A
D.200A
【答案】D查看答案
【解析】根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)附录A第A.3.6条规定,蓄电池组出口回路的断路器额定电流选择:
①按事故停电时间的蓄电池放电率电流选择,即:


其中

为蓄电池1h或2h放电率电流,可按厂家资料选取,无厂家资料时,铅酸蓄电池可取5.5

,故


②按保护动作选择性条件,即额定电流应大于直流馈线中断路器额定电流最大的一台来选择,即:


取以上两种情况最大者为断路器额定电流,为200A。
24.计算按阶梯计算法计算时,事故照明回路电缆的允许电压降的范围为下面哪一项?(  )
A.0.55~1.1V
B.1.65~2.2V
C.2.75~3.3V
D.3.3~5.5V
【答案】B查看答案
【解析】根据《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044—2004)表D.2,事故照明回路电缆的允许电压降为:。
【说明】最新规范《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)对上述公式进行了修改,应急照明回路允许电压降为


25.本站直流系统设两组蓄电池,两组蓄电池分别接于不同的直流母线段。两段直流母线之间装设有联络用刀开关。计算联络用刀开关的最小额定电流为下列哪一项?(  )
A.63A
B.100A
C.160A
D.200A
【答案】A查看答案
【解析】根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第6.7.2条第3款规定,额定电流应大于回路的最大工作电流。母线分段开关和联络回路最小额定电流,按全部负荷的60%选择,即:I=60%Ic=60%×136.73=82A。