建筑类别 | 高层民用建筑 | 裙房和其他民用建筑 | |||
一、二级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | ||
高层民用建筑 | 一、二级 | 13 | 9 | 11 | 14 |
裙房和其他民用建筑 | 一、二级 | 9 | 6 | 7 | 9 |
三级 | 11 | 7 | 8 | 10 | |
四级 | 14 | 9 | 10 | 12 |
建筑物及场所 | 装修材料燃烧性能等级 | ||||||
顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 | 其他装饰材料 | |
休息室和办公室等 旅馆和客房及公共活动用房等 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 |
娱乐场所、旱冰场等 舞厅、展览厅等 医院的病房、医疗用房等 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 |
电影院的观众厅 商场的营业厅 | A | A | A | B1 | B1 | B1 | B2 |
停车库 人行通道 图书资料库、档案库 | A | A | A | A | A |
生产的火灾危险性类别 | 使用或产生下列物质生产的火灾危险性特征 |
甲 | 1.闪点小于28℃的液体。 2.爆炸下限小于10%的气体。 3.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质。 4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质。 5.遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂。 6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。 7.在密闭设备内操作温度不小于物质本身自燃点的生产 |
乙 | 1.闪点不小于28℃但小于60℃的液体。 2.爆炸下限不小于10%的气体。 3.不属于甲类的氧化剂。 4.不属于甲类的易燃固体。 5.助燃气体。 6.能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点不小于60℃的液体雾滴 |
丙 | 1.闪点不小于60℃的液体。 2.可燃固体 |
丁 | 1.对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产。 2.利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产。 3.常温下使用或加工难燃烧物质的生产 |
戊 | 常温下使用或加工不燃烧物质的生产 |
级别 | 油罐容积/m3 | |
总容积 | 单罐容积 | |
一级 | 150<V≤210 | ≤50 |
二级 | 90<V≤150 | ≤50 |
三级 | V≤90 | 汽油罐≤30,柴油罐≤50 |
名称 | 高层民用建筑 | 单、多层民用建筑 | |
一类 | 二类 | ||
住宅建筑 | 建筑高度大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) | 建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) | 建筑高度不大于27m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) |
公共建筑 | ①建筑高度大于50m的公共建筑。 ②建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m2的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑。 ③医疗建筑、重要公共建筑。 ④省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑。 ⑤藏书超过100万册的图书馆、书库 | 除一类高层公共建筑外的其他高层公共建筑 | ①建筑高度大于24m的单层公共建筑。 ②建筑高度不大于24m的其他公共建筑 |
名称 | 位于两个安全出口之间的疏散门 | 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门 |
一、二级 | 一、二级 | |
高层旅馆建筑 | 30 | 15 |
建筑类别 | 疏散楼梯 | 首层疏散外门 | 走道 | |
单面布房 | 双面布房 | |||
高层宾馆建筑 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
建筑层数 | 建筑的耐火等级 | |||
一、二级 | 三级 | 四级 | ||
地上楼层 | 1~2层 | 0.65 | 0.75 | 1.00 |
3层 | 0.75 | 1.00 | — | |
≥4层 | 1.00 | 1.25 | — | |
地下楼层 | 与地面出入口地面的高差![]() ≤10m | 0.75 | — | — |
与地面出入口地面的高差![]() >10m | 1.00 | — | — |
观众厅座位数范围/座 | 3000~5000 | 5001~10000 | 10001~20000 | ||
疏散部位 | 门和走道 | 平坡地面 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
阶梯地面 | 0.50 | 0.43 | 0.37 | ||
楼 梯 | 0.50 | 0.43 | 0.37 |
车库的净高(m) | 车库的排烟量(m3/h) | 车库的净高(m) | 车库的排烟量(m3/h) |
3.0及以下 | 30000 | 6.1~7.0 | 36000 |
3.1~4.0 | 31500 | 7.1~8.0 | 37500 |
4.1~5.0 | 33000 | 8.1~9.0 | 39000 |
5.1~6.0 | 34500 | 9.1及以上 | 40500 |
观众厅座位数范围/座 | 3000~5000 | 5001~10000 | 10001~20000 | ||
疏散部位 | 门和走道 | 平坡地面 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
阶梯地面 | 0.50 | 0.43 | 0.37 | ||
楼梯 | 0.50 | 0.43 | 0.37 |
储存物品的火灾危险性类别 | 储存物品的火灾危险性特征 |
甲 | 1.闪点小于28℃的液体。 2.爆炸下限小于10%的气体,受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质。 3.常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质。 4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质。 5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂。 6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 |
乙 | 1.闪点不小于28℃,但小于60℃的液体。 2.爆炸下限不小于10%的气体。 3.不属于甲类的氧化剂。 4.不属于甲类的易燃固体。 5.助燃气体。 6.常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自然的物质 |
丙 | 1.闪点不小于60℃的液体。 2.可燃固体 |
丁 | 难燃烧物品 |
戊 | 不燃烧物品 |
不同使用功能区域防火分区 | 防火分区的最大允许建筑面积 |
综合楼高层建筑主体地上部分的大堂、咖啡厅、自助餐厅、儿童游乐厅、办公室、会议厅、 多功能厅区域 | 1500 |
综合楼裙房的地上部分 | 2500 |
综合楼地下室的管理用房、消防水控制室和电影院区域 | 500 |
综合楼地下室的燃气锅炉房、柴油发电机房、变配电室、消防水泵房等设备用房区域 | 1000 |
综合楼地下部分的汽车库 | 2000 |
综合楼地下部分的室内有车道且有人员停留的机械式汽车库 | 1300 |
综合楼地下室人防层储存可燃固体的库房 | 300 |