Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

2018年二级建造师《机电工程管理与实务》历年真题与模拟试题详解【15小时视频

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ooo 发表于 17-8-14 19:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/155595.html
目录                                                                                        封面
内容简介
视频讲解教师简介
目录
第一部分 历年真题及详解[15小时视频讲解]
 2016年全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2015年全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2014年全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2013年全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2012年10月全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2012年6月全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2011年全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
 2010年全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解
 2010年二级建造师(福建)《机电工程管理与实务》真题及详解
第二部分 模拟试题及详解
 全国二级建造师《机电工程管理与实务》模拟试题及详解(一)
 全国二级建造师《机电工程管理与实务》模拟试题及详解(二)
 全国二级建造师《机电工程管理与实务》模拟试题及详解(三)
 全国二级建造师《机电工程管理与实务》模拟试题及详解(四)
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            
为了帮助考生顺利通过全国二级建造师执业资格考试,我们根据最新考试大纲、考试用书和相关法律法规编写了全国二级建造师“机电工程管理与实务”的辅导资料(均提供免费下载,免费升级):二级建造师《机电工程管理与实务》历年真题与模拟试题详解【15小时视频讲解】
不同于一般意义的传统图书,本书是一种包含高清视频课程的可互动学习的3D电子书,是用“高清视频”和“传统电子书”两种方式结合详解全国二级建造师执业资格考试科目《机电工程管理与实务》历年真题与模拟试题的3D电子书【电子书+高清视频课程(15小时)】。本书提供历年真题与模拟试题的详解内容,同时也提供2011~2016年真题的高清视频讲解(最新考试真题和视频课程,可免费升级获得)。具体来说包括以下两部分:
(1)历年真题及详解[15小时视频讲解],包括:
①2016年全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
②2015年全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
③2014年全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
④2013年全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
⑤2012年10月全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
⑥2012年6月全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
⑦2011年全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
⑧2010年全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解
⑨2010年二级建造师(福建)《机电工程管理与实务》真题及详解
真题部分根据最新教材《机电工程管理与实务》和相关法律法规对全部真题的答案进行了详细的分析和说明。视频讲解部分则由圣才名师对每一道真题(包括每个选项)从难易程度、考查知识点等方面进行全面、细致的解析,帮助考生掌握命题规律和出题特点。最新考试真题及视频可免费升级获得。
(2)模拟试题及详解。根据历年考试真题的命题规律及热门考点精心编写了4套模拟试题,其试题数量、难易程度、出题风格与考试真题完全一样,方便考生检测学习效果,评估应试能力。
??圣才学习网│工程类(gc.100xuexi.com)提供全国二级建造师等各种工程类考试辅导方案【保过班、网授班、3D电子书、3D题库等】。本书特别适用于参加全国二级建造师执业资格考试的考生,也适用于各大院校工程管理专业的师生参考。

内容预览
第一部分 历年真题及详解[15小时视频讲解]
2016年全国二级建造师《机电工程管理与实务》真题及详解[视频讲解]
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.埋设在基础上的沉降观测点,第一次观测应在(  )进行。
A.观测点埋设后
B.设备底座就位后
C.设备安装完成后
D.设备调整后

【答案】A查看答案
【考点】工程测量原理和沉降观测点的设置
【解析】基准线测量中,沉降观测采用二等水准测量方法。每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线。例如,对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连续进行。由此题可知,教材中的例子应引起考生足够的重视。
2.吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括(  )。
A.被吊设备设计制造图
B.设备基础施工图
C.吊装参数表
D.设计会审文件
【答案】C查看答案
【考点】吊装方案的主要编制依据和方案的选择
【解析】吊装方案的主要编制依据有:①国家有关法规、有关施工标准、规范、规程;②施工组织设计或施工组织总设计;③施工技术资料,主要包括被吊装设备(构件)的设计制造图、设备基础施工图、设备平立面布置图、相关专业施工图、设计会审文件、施工现场地质资料等;④施工现场条件,包括场地、道路、地下地上障碍物等;⑤机具情况及技术装备能力,包括自有的和可租赁机具的情况,以及租赁的价格、机具进场的道路、桥涵情况等。
【说明】根据最新版考试教材,该知识点已删除。
3.关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是(  )。
A.验证母材的可焊性
B.验证拟定的工艺指导书是否正确
C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据
D.评定施工单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头

【答案】A查看答案
【考点】焊接工艺评定的目的
【解析】焊接工艺评定的目的包括:①评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接接头;②验证施工单位拟订的焊接工艺指导书是否正确;③为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术依据。切忌将其与焊接工艺需要考虑的因素相混淆。
4.压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是(  )。
A.提高测量精度
B.便于吹洗管路
C.减小管道噪音
D.缓冲对表的压力冲击

【答案】B查看答案
【考点】整装锅炉的附件安装技术要求
【解析】管道、阀门、仪表、水泵安装时,管道、阀门、仪表的安装要严格按图纸进行。阀门应经强度和严密性试验合格才可安装;压力表应垂直安装,压力表与表管之间应装设三通旋塞阀,以便吹洗管路和更换压力表,温度计的标尺应朝便于观察的方向安装;给水泵安放到基础上,对准中心线,找平,按图接好给水管。如有水处理设备要与锅炉同步安装,没有水处理设备须安装电子除垢仪。
5.高强度大六角头螺栓正确的连接要求是(  )。
A.螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔
B.螺栓必须一次达到拧紧力矩要求
C.施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧
D.螺栓连接副可采用转角法施拧

【答案】D查看答案
【考点】高强度螺栓的连接要求
【解析】高强度螺栓连接要求包括:①紧固高强度螺栓的扭矩扳手使用前应进行校正,其扭矩相对误差不得大于±5%。②高强度螺栓安装应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入;螺栓不能自由穿入时可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔。扩孔数量应征得设计同意。③高强度螺栓应按照一定顺序施拧,宜由螺栓群中央顺序向外拧紧。④高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧。大型节点在初拧和终拧间增加复拧。⑤扭剪型高强度螺栓连接副应采用专业电动扳手施拧。终拧以拧掉尾部梅花头为准。断裂位置只允许在梅花卡头与螺纹连接的最小截面处。⑥高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法。螺栓安装完毕后,应用约0.3kg重的手锤采用锤击法对高强度螺栓逐个进行检查,不得有漏拧。
6.下列管道中,不属于仪表管道的是(  )。
A.测量管道
B.气动信号管道
C.配线管道
D.伴热管道

【答案】C查看答案
【考点】仪表管道的类型
【解析】仪表管道包括:①测量管道;②气动信号管道;③气源管道;④液压管道;⑤伴热管道等。
7.回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在(  )。
A.离传动最近的焊缝处
B.检修门(孔)处
C.工作温度的热端
D.支撑位置

【答案】C查看答案
【考点】回转式炉窑砌筑的基本程序




【解析】动态炉窑(回转窑)砌筑的基本程序如下:起始点的选择应从热端向冷端或者从低端向高端分段依次砌筑→作业点划线→选砖(根据使用温度和砌筑位置的不同,选用不同材质的合格耐火砖)→若有锚固钉或托砖板,则进行锚固钉和托砖板的焊接→若有隔热层(如硅钙板等),砌筑前先进行隔热层的铺设→若是湿砌,砌筑前应先进行灰浆泥的调制,灰浆泥的性能应与耐火砖相匹配→分段进行耐火砖的砌筑→分段进行修砖及锁砖→膨胀缝的预留及填充。注意其与静态炉窑的不同之处。
8.建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是(  )。
A.控制箱接线图
B.防雷保护设备布置图
C.机柜设备装配图
D.用户分配电平图

【答案】D查看答案
【考点】建筑智能化工程各子分部工程的验收文件
【解析】D项,用户分配电平图属于有线电视及卫星电视接收系统验收文件;A项,控制箱接线图属于建筑设备监控系统验收文件;B项,防雷保护设备布置图属于防雷与接地系统验收文件;C项,机柜设备装配图属于机房工程验收文件。
9.下列总面积在1000~2000m2的建筑场所应申请消防验收的是(  )。
A.医院的门诊楼
B.博物馆的展示厅
C.大学的食堂
D.中学的教学楼

【答案】D查看答案
【考点】消防设计审核的规定
【解析】对于人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收,公安消防部门自受理申请之日起20个工作日内组织消防验收,其场所包括:①建筑总面积大于20000m2的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅。②建筑总面积大于15000m2的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。③建筑总面积大于10000m2的宾馆、饭店、商场、市场。④建筑总面积大于2500m2的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂。⑤建筑总面积大于1000m2的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍。⑥建筑总面积大于500m2的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。前三项考生应重点掌握。
10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是(  )。
A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上
B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件
C.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有井道安全门
D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2倍的重力

【答案】B查看答案
【考点】电力驱动的曳引式电梯安装工程的验收要求
【解析】A项,当井道底坑下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上。C项,当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。D项,底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力。
11.下列情况中,招标投标时不应作为废标处理的是(  )。
A.投标报价明显低于标底
B.投标报价的编制格式与招标文件要求不一致
C.投标书提出的工期比招标文件的工期晚15天
D.投标单位投标后又在截止投标时间5分钟前突然降价

【答案】D查看答案
【考点】招标投标时作为废标处理的情况
【解析】招标投标时应当作为废标处理的情况包括:①弄虚作假,串通投标及行贿等违法行为。②报价低于其个别成本。③投标人不具备资格条件或者投标文件不符合形式要求,如签字、盖章、标书密封等。④未能在实质上响应的投标。⑤投标联合体未能提交共同投标协议等。
12.下列情况中,可向建设单位提出费用索赔的是(  )。
A.监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用
B.施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用
C.建设单位增加工作量造成的费用增加
D.施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用

【答案】C查看答案
【考点】机电工程项目索赔
【解析】由于建设单位原因引起的施工单位的费用损失,施工单位可向建设单位提出费用索赔。建设单位增加工作量造成的费用增加属于建设单位的原因,施工单位可提出费用索赔。ABD三项均属于施工单位自身原因引起的费用损失,施工单位自己承担损失,不可以向建设单位提出费用索赔。
13.下列机电工程项目中,需编制主要施工方案的是(  )。
A.雨季和冬季施工
B.高空作业
C.设备试运行
D.交叉作业

【答案】C查看答案
【考点】编制施工方案的主要要求
【解析】针对制约施工进度的关键工序和质量控制的重点分项工程,需编制主要施工方案,例如:①大型设备起重吊装方案;②调试方案;③重要焊接方案;④设备试运行方案等。教材中的例子应引起重视。
14.机电工程项目在施工阶段成本控制的内容是(  )。
A.加强施工任务单和限额领料单的管理
B.结合企业技术水平和建筑市场进行成本预测
C.制订技术先进和经济合理的施工方案
D.编制施工费用预算并进行明细分解

【答案】A查看答案
【考点】机电工程项目施工阶段的成本控制
【解析】机电工程项目在施工阶段成本控制的内容包括:①加强施工任务单和限额领料单的管理。②将施工任务单和限额领料单的结算资料与施工预算进行核对分析。③做好月度成本原始资料的搜集和整理,正确计算月度成本,分析月度预算成本与实际成本的差异。④在月度成本核算的基础上实行责任成本核算。⑤经常检查对外经济合同的履行情况,不符合要求时,应根据合同规定向对方索赔;对缺乏履约能力的单位,要采取断然措施,立即中止合同,并另找可靠的合作单位,以免影响施工,造成经济损失。⑥定期检查各责任部门和责任者的成本控制情况。⑦加强施工过程中信息收集,为项目签证及后期结算提供强有力依据。B项属于投标阶段成本控制的内容;CD两项属于施工准备阶段成本控制的内容。
15.不能进行竣工验收的机电工程项目是(  )。
A.达到环境保护要求,尚未取得环境保护验收登记卡
B.附属工程尚未建成,但不影响生产
C.形成部分生产能力,近期不能按设计规模续建
D.已投产,但一时达不到设计产能

【答案】A查看答案
【考点】建设工程竣工验收标准
【解析】应及时办理竣工验收的建设项目(工程)有:①基本符合竣工验收标准,只是零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定内容全部建成,但不影响正常生产的。②投产初期一时不能达到设计能力所规定的产量的。③已形成部分生产能力或实际上生产方面已经使用,近期不能按设计规模续建的。
16.下列计量器具中,属于强制检定范畴的是(  )。
A.电压表
B.兆欧表
C.电流表
D.电阻表

【答案】B查看答案
【考点】施工计量器具检定范畴
【解析】施工计量器具检定的范畴包括:①属于强制检定范畴的,用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面、被列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的工作计量器具。如用电计量装置、兆欧表、绝缘电阻表、接地电阻测量仪、声级计等。②企业使用的最高计量标准器具。③非强制检定的工作计量器具:凡是列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的计量器具,除列入强制检定的计量器具外,都属于非强制检定的范围。如:电压表、电流表、电阻表等。ACD三项均属于非强制检定的范畴。
17.在距电力设施周围500m范围内进行(  )作业时,需征得电力设施产权单位的书面同意,并报经政府有关管理部门批准。
A.堆物
B.爆破
C.开挖
D.钻探

【答案】B查看答案
【考点】电力设施保护范围和保护区内作业准许规定
【解析】任何单位和个人不得在距电力设施周围500m范围内(指水平距离)进行爆破作业。因工作需要必须进行爆破作业时,应当按国家颁发的有关爆破作业的法律法规,采取可靠的安全防范措施,确保电力设施安全,并征得当地电力设施产权单位或管理部门的书面同意,报经政府有关管理部门批准。在规定范围外进行的爆破作业必须确保电力设施的安全。
18.特种设备安全法规定,特种设备的(  )过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。
A.改造
B.装卸
C.运输
D.使用

【答案】A查看答案
【考点】特种设备的监督检验
【解析】特种设备的监督检验是指在特种设备制造或安装、改造、重大维修过程中,在制造或安装、改造、维修单位自检合格的基础上,由检验检测机构按照安全技术规范,对制造或安装、改造、重大维修过程进行的验证性检验,属于强制性的法定检验。特种设备的监督检验、定期检验和检测应当经核准的特种设备检验检测机构进行。
19.工业安装工程的分项工程质量验收记录表签字人不包括(  )。
A.施工单位专业技术质量负责人
B.设计单位项目负责人
C.监理工程师
D.建设单位专业技术负责人

【答案】B查看答案
【考点】工业安装工程分项工程质量验收评定
【解析】分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写,验收结论由建设(监理)单位填写。填写的主要内容有检验项目、施工单位检验结果、建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。分项工程、分部工程与单位工程验收的参加单位考生务必要牢记。
20.建筑安装单位工程质量验收时,对涉及安全、节能、环境保护的分部工程,应进行(  )。
A.检验资料的复查
B.见证抽样
C.抽样检测
D.全面检测

【答案】A查看答案
【考点】建筑安装单位工程质量验收
【解析】单位工程质量验收是建筑安装工程投入使用前的最后一次验收,也是最重要的一次验收。对于涉及安全、节能、环境保护和使用功能的分部工程应进行检验资料的复查。不仅要全面检查其完整性(不得有漏项缺项),而且对分部工程验收时补充进行的见证抽样检验报告也要复核。
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.硬质聚氯乙烯主要用于制作(  )的材料。
A.化工耐蚀结构
B.密封件
C.管道
D.电绝缘
E.电缆套管

【答案】ACD查看答案
【考点】非金属材料的类型和硬质聚氯乙烯材料的用途
【解析】根据增塑剂用量不同,聚氯乙烯可制成硬质和软质的制品。硬质聚氯乙烯常用于制作化工耐蚀的结构材料及管道、电绝缘材料等。软质聚氯乙烯的强度、电性能和化学稳定性低于硬质聚氯乙烯,使用温度低且易老化,软质聚氯乙烯主要用于电线电缆的套管、密封件等。
22.变压器的主要技术参数有(  )。
A.连接组别
B.容量
C.绝缘方式
D.功率
E.阻抗
【答案】ABE查看答案
【考点】变压器的性能
【解析】变压器的主要技术参数包括:①容量;②额定原副边电压;③额定原副边电流;④阻抗;⑤连接组别;⑥绝缘等级;⑦冷却方式等。此题注意与压缩机性能的区分。
【说明】根据最新版考试教材,变压器的主要技术参数包括:①额定容量;②额定电压;③额定电流;④短路阻抗;⑤连接组别;⑥绝缘等级;⑦冷却方式等。此题注意与压缩机性能的区分。正确答案应为A。
23.下列装配方法中,属于过盈配合件装配方法的有(  )。
A.锤击法
B.加热装配法
C.低温冷装配法
D.铰孔装配法
E.压入装配法

【答案】BCE查看答案
【考点】过盈配合件的装配方法
【解析】在设备安装过程中,过盈配合件的装配方法一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法,而在安装现场,主要采用加热装配法。
24.正确的电缆直埋敷设做法有(  )。
A.电缆敷设后铺100mm厚的细沙再盖混凝土保护板
B.铠装电缆的金属保护层可靠接地
C.沟底铺设100mm厚碎石
D.电缆进入建筑物时采用金属管保护
E.电缆可平行敷设在管道的上方

【答案】AB查看答案
【考点】电缆直埋敷设要求
【解析】电缆直埋敷设要求包括:①直埋电缆应使用铠装电缆,在铠装电缆的金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。②开挖的沟底是松软土层时,可直接敷设电缆,一般电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。如果有石块或硬质杂物要铺设100mm厚的软土或细沙。③电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm。④直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志或标桩。⑤电缆互相交叉、与非热力管和管道交叉、穿越公路和墙壁时都要穿在保护管中,保护管长度超出交叉点1m,交叉净距不应小于250mm,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。⑥电缆的中间接头下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600~700mm,电缆自土沟引进隧道、入孔和建筑物时,要穿在管中,并将管口堵塞防止渗水。⑦铠装电缆从地下引出地面时,高度在1.8m下的部分采用钢管保护。⑧并联敷设的电缆,其接头的位置宜互相错开。电缆明敷时的接头,应用托板固定。直埋电缆接线盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外)。
25.工业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有(  )。
A.泄漏性试验的试验介质宜采用空气
B.试验压力为设计压力的1.15倍
C.泄漏性试验应在压力试验前进行
D.泄漏性试验可结合试车一并进行
E.输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验

【答案】ADE查看答案
【考点】管道系统泄漏性试验的实施要点
【解析】泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏点的试验。实施要点包括:①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。③泄漏性试验压力为设计压力。④泄漏性试验可结合试车一并进行。⑤泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点有无泄漏。注意压力试验、严密性试验和泄露性试验三者之间的区别。
26.下列奥氏体不锈钢立式储罐绝热施工顺序的描述中,正确的有(  )。
A.焊接在罐体上的绝热层固定件,应在罐体绝热施工前完成
B.储罐气密性试验合格后,进行绝热施工
C.储罐绝热施工完成后,整罐进行水压试验
D.储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行绝热层施工
E.储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作
【答案】ABD查看答案
【考点】绝热工程施工条件准备
【解析】绝热工程施工条件准备包括:①设备或管道应做水压试验、气密性试验并合格。②各种支架、支座、吊架、热工仪表等接管应安装完毕且符合设计要求。③对设备和管道安装中焊接、防腐等工序办理工序交接手续,设备和管道进行表面预处理。④在有防腐、衬里的设备及管道上焊接绝热层的固定件时,焊接及焊后热处理必须在防腐、衬里和试压之前进行。⑤奥氏体不锈钢设备或管道绝热施工前宜根据设计或图纸要求对其采用油漆或铝箔进行隔离防腐。
【说明】根据最新版考试教材,该知识点已删除。
27.关于建筑供热管道支、吊架安装的说法,正确的有(  )。
A.无热伸长管道的吊架应垂直安装
B.滑动支架滑托与滑槽接触应紧密
C.固定在建筑结构上的管道吊架不得影响结构安全
D.有热伸长管道的吊架应向热膨胀的方向偏移
E.固定支架与管道之间应留有3~5mm的间隙

【答案】AC查看答案
【考点】高层建筑管道施工技术要点
【解析】管道支、吊、托架安装应符合的设计要求包括:①位置正确,埋设应平整牢固;固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。②固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。③滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合要求。④无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。⑤有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
28.关于照明配电箱的安装技术要求,正确的有(  )。
A.插座为单独回路时的插座数量不宜超过10个
B.零线和保护接地线应在汇流排上连接
C.配电箱内应标明用电回路的名称和功率
D.每个单相分支回路的灯具数量不宜超过25个
E.每个三相分支回路的电流不宜超过16A

【答案】ABD查看答案
【考点】照明配电箱安装技术要求
【解析】照明配电箱安装技术要求包括:①照明配电箱应安装牢固,配电箱内应标明用电回路名称。②照明配电箱内应分别设置零线和保护接地(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接。③照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。④插座为单独回路时,数量不宜超过10个。灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过5个。
29.洁净空调系统满足洁净室空气要求的有(  )。
A.空气洁净度
B.室内负压
C.噪声标准
D.气流速度
E.温度、湿度

【答案】ACE查看答案
【考点】洁净空调系统施工技术的要求
【解析】洁净空调系统除了满足洁净室所要求的温度、湿度、室内正压和噪声标准外,更重要的是使空气通过中效、高效过滤器过滤后,达到室内空气的洁净度要求。
30.按《注册建造师执业工程规模标准》规定,下列工程中,属中型项目的机电工程有(  )。
A.110kV以下电力电缆工程
B.1m/s电梯安装及维修工程
C.单罐容积1万m3原油储库工程
D.2000t/d熟料新型干法水泥生产线工程
E.含火灾报警及联动控制系统的2万m2消防工程

【答案】CDE查看答案
【考点】机电安装工程大、中、小型工程规模标准的界定指标
【解析】《注册建造师执业工程规模标准(试行)》中详细规定了电力工程大、中、小型工程规模标准的界定指标。A项,110kV以下电力电缆工程属于注册建造师执业电力工程规模标准中的小型工程。B项,速度≤1m/s的电梯安装及维修工程属于注册建造师执业的机电安装工程规模标准中的小型工程。
三、案例分析题(共4题,每题20分)
(一)
【背景资料】
某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程,工程总面积15000m2,地下三层,主要设备有:高、低压配电柜,锅炉,冷水机组,空调机组,消防水泵,消防稳压罐等。
施工前,安装公司项目部应建设单位的要求,按设计图建立了机电管线三维模型,发现走廊管道综合布置后无法满足吊顶净高要求,与监理工程师协商后,把空调供、回水主干管从走廊移至商铺内,保证了走廊吊顶的净高,同时减少了主干管的长度。项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后,经建设单位同意用于施工。
项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求,结合项目实际情况编制了《项目质量计划》,经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序,对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序,采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则,确定了质量控制点为:高、低压配电柜安装,锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设,管道焊接和压力试验等。
施工过程中,监理工程师在现场巡视时发现:金属风管板材的拼接均采用咬口连接,其中包括1.6mm镀锌钢板制作的排烟风管;商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验,并记录为合格;花灯的8个回路导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查,整改不合格项。
问题:
1.项目部提出的设计变更申请在程序上还应如何完善才能用于施工?
2.项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则?
3.1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确?应采用哪种拼接方式?
4.指出灯具安装的错误之处,并简述正确做法。
【分析】本案例主要考查承包商提出设计变更申请的变更程序、机电工程项目质量控制点的设置、金属风管板材的拼接方式、建筑电气工程导管配线施工技术要求、电气照明灯具安装技术要求等,需将理论知识与背景资料结合作答,难度适中。考生在作答时字迹务必要工整,每题一定要分小标题进行作答,如①②③……这样不仅给阅卷老师良好的印象,而且给阅卷老师一种清晰、有条理的思路,切忌洋洋洒洒论述一大段,不分重点,即浪费时间又得分低。

【参考答案】
1.项目部提出的设计变更申请在程序上还应如何完善才能用于施工?
【分析】此题属于典型的补充型题目,从提示词“还应”可以看出,即材料中有一部分内容,这部分对考生作答有一定的提示作用,但是仍然不完善、不规范,欠缺的知识点需要考生根据自己的记忆和理解进行作答。本小题主要考查承包商提出设计变更申请的变更程序,考生需结合案例实际情况进行作答。此题属于记忆性内容,难度不大。
答:项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后,还应完善的内容有:
(1)监理工程师或总监理工程师审核技术是否可行、审计工程师核算造价影响,报建设单位工程师。
(2)建设单位工程师报建设单位项目经理或总经理同意后,通知设计单位工程师,设计单位工程师认可变更方案,进行设计变更,出变更图纸或变更说明。
(3)建设单位将变更图纸或变更说明发至监理工程师,监理工程师发至承包商
【考点解析】
承包商未经允许不得擅自修改设计图纸。承包商提出设计变更必须遵循一定的程序,按照承包商、监理单位、建设单位、设计单位的顺序进行设计变更申请,不可越级、跨级。
承包商提出设计变更申请的变更程序如下:
(1)承包商提出变更申请报监理工程师或总监理工程师。
(2)监理工程师或总监理工程师审核技术是否可行、审计工程师核算造价影响,报建设单位工程师。
(3)建设单位工程师报建设单位项目经理或总经理同意后,通知设计单位工程师,设计单位工程师认可变更方案,进行设计变更,出变更图纸或变更说明。
(4)建设单位将变更图纸或变更说明发至监理工程师,监理工程师发至承包商。
2.项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则?
【分析】此题属于典型的补充型题目,从提示词“还需”可以看出,这类题目主要考查考生的准确记忆能力。这就提示考生在备考中一定要准确记忆,切忌答非所问,相似知识点的混淆。本小题主要考查机电工程项目质量控制点的确定原则,属于理解记忆性内容,相对简单,考生需结合背景资料作答。
答:项目部还需考虑的确定质量控制点的原则还包括:
(1)工序的关键质量特性,如焊缝的无损检测,设备安装的水平度和垂直度偏差等。
(2)施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序,如焊条烘干、坡口处理等。
(3)质量特性的关键因素,如管道安装的坡度、平行度的关键因素是施工人员,冬季焊接施工的焊接质量关键因素是环境温度等。
(4)隐蔽工程。
【考点解析】
质量控制点的确定应以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准中规定应检查的项目作为依据,引进项目或国外承包工程可参照国家规定结合特殊要求拟订质量控制点并与用户协商确定。质量控制点的确定原则一般为:
(1)施工过程中的关键工序或环节,如电气装置的高压电器和电力变压器、钢结构的梁柱板节点、关键设备的设备基础、压力试验、垫铁敷设等。
(2)工序的关键质量特性,如焊缝的无损检测,设备安装的水平度和垂直度偏差等。
(3)施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序,如焊条烘干、坡口处理等。
(4)质量特性的关键因素,如管道安装的坡度、平行度的关键因素是施工人员,冬季焊接施工的焊接质量关键因素是环境温度等。
(5)对后续工程(后续工序)施工质量或安全有重大影响的工序、部位或对象。
(6)隐蔽工程。
(7)采用新工艺、新技术、新材料的部位或环节。
3.1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确?应采用哪种拼接方式?
【分析】本小题主要考查不同厚度的金属风管板材的拼接方式,相对简单。首先此题考查考生的知识活学活用能力,需在理解的基础上进行作答。其次考生首先要审清题目,本题包含两问,考生需分别进行作答,尤其是第一问,部分考生容易忽略。
答:(1)1.6mm金属风管板材的拼接方式不正确。
(2)板厚大于1.5mm的风管拼接应采用电焊、氩弧焊等拼接方式。
【考点解析】
金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法,风管与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。板材连接缝应该达到缝线顺直、平整、严密牢固、不露保温层,满足和结构连接的强度要求。法兰连接的焊缝应熔合良好、饱满,矩形法兰四角处应设螺栓孔,同一批加工的相同规格法兰,其螺栓孔排列方式、间距应统一,且具有互换性。
例如,一般板厚小于等于1.2mm的金属板材采用咬口连接,咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口等方法。板厚大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊等方法。风管与法兰连接采用铆接或焊接连接。中、低压系统矩形法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm,高压系统小于等于100mm。
4.指出灯具安装的错误之处,并简述正确做法。
【分析】本小题主要考查电气照明灯具安装技术要求及导管配线施工技术要求,属于理解记忆性内容,相对简单,需结合案例内容作答。考生需首先指出错误之处,然后针对指出的错误简述正确的做法。
答:灯具安装的错误之处及正确做法具体如下:
(1)错误之处:商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验。
正确做法:大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。即商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按1000kg做过载试验。
(2)错误之处:花灯的8个回路导线穿在同一管内。
正确做法:照明花灯的所有回路、同类照明的几个回路可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根。
【考点解析】
(1)灯具安装技术要求
①灯具安装应牢固,采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,严禁使用木榫。固定件的承载能力应与电气照明灯具的重量相匹配。
②灯具的接线应牢固,电气接触应良好。螺口灯头的接线,相线应接在中心触点端子上,零线应接在螺纹的端子上。需要接地或接零的灯具,应有明显标志的专用接地螺栓。
③灯具距地面高度小于2.4m时,当灯具的金属外壳应需要接地或接零,应采用单独的接地线(黄绿双色)接到保护接地(接零)线上。
④当吊灯灯具重量超过3kg时,应采取预埋吊钩或螺栓固定。
⑤花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销的直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。
(2)导线敷设要求
①管内导线应采用绝缘导线,A、B、C相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红,保护接地线绝缘层为黄绿双色,零线绝缘层为淡蓝色。
②导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
③不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。但电压为50V及以下的回路;同一台设备的电动机回路和无干扰要求的控制回路;照明花灯的所有回路;同类照明的几个回路可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根。
④同一交流回路的导线应穿同一根钢管内。导线在管内不应有接头,接头应设在接线盒(箱)内。
⑤管内导线包括绝缘层在内的总截面积,不应大于管子内空截面积的40%。
(二)
【背景资料】
某单位中标南方沿海42台10万m3浮顶原油储罐库区建设的总包项目。配套的压力管道系统分包给具有资质的A公司,无损检测工作由独立第三方B公司承担。
总包单位负责工程主材的采购工作。材料及设备从产地陆运至集港码头后,船运至本原油库区的自备码头,然后用汽车运至施工现场。
A公司中标管道施工任务后,即组织编制相应的职业健康与环境保护应急预案;与相关单位完成了设计交底和图纸会审;合格的施工机械、工具及计量器具到场后,立即组织管道施工。监理工程师发现管道施工准备工作尚不完善,责令其整改。
B公司派出Ⅰ级无损检测人员进行该项目的无损检测工作,其签发的检测报告显示,一周内有16条管道焊缝被其评定为不合格。经项目质量工程师排查,这些不合格焊缝均出自一台整流元件损坏的手工焊焊机。操作该焊机的焊工是一名自动焊焊工,无手工焊资质,未能及时发现焊机的异常情况。经调换焊工,更换焊机,返修焊缝后,重新检测结果为合格。该事件未耽误工期,但造成费用损失15000元。
储罐建造完毕,施工单位编制了充水试验方案,检查罐底的严密性,罐体的强度、稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏,要求补充。
经历12个月的艰苦工作,项目顺利完工并创造了“中国建造速度”的新记录。
问题:
1.总包单位在材料运输中,需协调哪些单位?
2.A公司在管道施工前,还应完善哪些工作?
3.说明这16条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因。B单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范围?
4.储罐充水试验中,还要检查哪些项目?
【分析】本案例主要考查总包单位在施工现场的外部沟通协调、工业管道施工前应具备的条件、工程质量事故的划分、无损检测人员的要求、储罐的充水试验要求等,考查的内容较多,具有一定的综合性,需将理论知识与背景资料结合作答,相对具有一定的难度。

【参考答案】
1.总包单位在材料运输中,需协调哪些单位?
【分析】本小题主要考查总包单位在材料运输中需协调的单位。与项目所在地、总包单位、材料供应单位以及监督管理部门等有关的单位考生都需进行考虑。
答:总包单位在材料运输中,需协调的单位如下:
(1)工程监督检查单位,主要包括:安监、质监、特检、消防、海关(若有引进的设备、材料)、劳动和税务等单位。
(2)项目驻地生活相关单位,主要包括:居民(村民)、公安、医疗等单位。
【考点解析】
总包单位(施工单位)外部沟通协调的主要对象如下:
(1)有直接或间接合同关系的单位,主要包括:业主(建设单位)、监理单位、材料设备供应单位。
(2)有洽谈协商记录的单位,主要包括:设计单位、土建单位、其他安装工程承包单位、供水单位、供电单位。
(3)工程监督检查单位,主要包括:安监、质监、特检、消防、海关(若有引进的设备、材料)、劳动和税务等单位。
(4)项目驻地生活相关单位,主要包括:居民(村民)、公安、医疗等单位。
2.A公司在管道施工前,还应完善哪些工作?
【分析】此题属于补充型题目,主要考查考生的记忆能力。本小题主要考查工业管道施工前应具备的条件,考生需结合背景资料进行分析作答。
答:A公司在管道施工前,还应完善的工作有:
(1)办理工程开工文件。
(2)工程设计图纸和相关技术文件应齐全。
(3)施工组织设计或施工方案已经批准,并进行了技术和安全交底。
(4)施工人员已按有关规定考核合格。
(5)计量器具应在有效期内。
【考点解析】
工业管道施工前应具备的条件如下:
(1)已办理工程开工文件。
(2)工程设计图纸和相关技术文件应齐全,并已按规定的程序进行设计交底和图纸会审。
(3)施工组织设计或施工方案已经批准,并进行了技术和安全交底。
(4)施工人员已按有关规定考核合格。
(5)用于管道施工的机械、工器具应安全可靠,计量器具应检定合格并在有效期内。
(6)已制定相应的职业健康与环境保护应急预案。
【说明】根据最新版考试教材,该知识点已删除。
3.说明这16条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因。B单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范围?
【分析】本小题主要考查工程项目质量事故的划分及无损检测人员的资质要求,考生需将理论知识与背景资料结合作答。此题属于分析题,具有一定的难度,考查考生的理解分析能力。
答:(1)凡是工程质量不合格,必须进行返修、加固或报废处理,造成直接经济损失较大的为质量事故。这16条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因为:经调换焊工,更换焊机,返修焊缝后,重新检测结果为合格。该事件未耽误工期,仅造成费用损失15000元,属于较小的经济损失。
(2)B单位的无损检测人员的检测工作超出其资质范围的有:①签发检测报告;②评定检测结果为不合格。
【考点解析】
凡是工程质量不合格,必须进行返修、加固或报废处理,造成直接经济损失较大的为质量事故。一般直接经济损失达100万元以上为质量事故。工程项目质量事故具有复杂性、严重性、可变性、多发性等特点。
无损检测人员的要求有:
(1)级别分类和要求。无损检测人员的级别分为:Ⅰ级(初级)、Ⅱ级(中级)、Ⅲ级(高级)。其中:
①Ⅰ级人员可进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料;
②Ⅱ级人员可编制一般的无损检测程序,并按检测工艺独立进行检测操作,评定检测结果,签发检测报告;
③Ⅲ级人员可根据标准编制无损检测工艺,审核或签发检测报告,解释检测结果,仲裁Ⅱ级人员对检测结论的技术争议;
④持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检测工作。
(2)资格要求。从事无损检测的人员,必须经资格考核,取得相应的资格证。
4.储罐充水试验中,还要检查哪些项目?
【分析】此题属于补充型题目。本小题主要考查储罐的充水试验中的检查项目,属于理解记忆性内容,比较简单。考生如果记忆准确即可轻松作答。
答:储罐充水试验中,还要检查的项目包括:(1)罐壁的严密性;(2)固定顶的强度、稳定性及严密性;(3)浮顶及内浮顶的升降试验及严密性;(4)浮顶排水管的严密性;(5)进行基础的沉降观测。
【考点解析】
储罐的充水试验要求有:
(1)储罐建造完毕,应进行充水试验,并应检查罐底严密性;罐壁强度及严密性;固定顶的强度、稳定性及严密性;浮顶及内浮顶的升降试验及严密性;浮顶排水管的严密性等。进行基础的沉降观测。
(2)充水试验前,所有附件及其他与罐体焊接的构件,应全部完工,并检验合格;所有与严密性试验有关的焊缝,均不得涂刷油漆。
一般情况下,充水试验采用洁净水;特殊情况下,如采用其他液体充水试验,必须经有关部门批准。对不锈钢罐,试验用水中氯离子含量不得超过25mg/L。试验水温均不低于5℃。充水试验中应进行基础沉降观测,如基础发生设计不允许的沉降,应停止充水,待处理后,方可继续进行试验。充水和放水过程中,应打开透光孔,且不得使基础浸水。
工程师确认,加装规定的垫片、封闭入孔,按规范要求的顺序和力矩,拧紧连接螺栓。
(三)
【背景资料】
某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目,光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面,工程的主要设备、材料有光伏板(1.5×1m、18.5kg、30V、8A、255W),直流汇流箱,并网型光伏逆变器,交流配电柜,升压变压器(0.4/10kV),电缆,专用接插件等。
因光伏板安装在仓库屋面,仓库建筑的防雷类别应提高一个等级,建筑屋面需增加避雷带(见图1);光伏板用金属支架固定,并接地可靠,20块光伏板串联成一个光伏直流发电回路,用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案,并在施工前进行了技术和安全交底。
在光伏发电工程的施工中发生了以下两个事件:
事件一:采购的镀锌扁钢进场后未经验收,立即搬运至仓库屋面,进行避雷带施工,被监理工程师叫停,后经检查验收达到合格要求,避雷带施工后,仓库建筑防雷类别满足光伏发电工程要求。
事件二:在光伏板安装互连后,用2芯电缆接到直流汇流箱时,某个作业人员没有按施工技术方案要求进行操作,造成触电事故,后经事故检查分析,项目部有技术和安全交底记录,并且交底的重点是光伏板接线时的防触电保护措施。
光伏发电工程竣工验收合格后,项目部及时整理施工记录等技术资料,将完整的工程竣工验收档案移交给项目建设单位。

图1 仓库屋顶平面图
问题:
1.写出本工程避雷带材料验收的合格要求。
2.本工程避雷带应如何进行电焊连接?施工后的仓库建筑为几类防雷建筑?
3.造成触电事故的直流电压有多少伏?写出施工技术交底记录的要求。
4.光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交?
【分析】本案例主要考查避雷带(网)的施工技术要求、直流电压的计算、施工技术交底记录的要求、机电工程竣工档案的移交等,属于对相关知识点的综合理解和运用部分,分析类题目较多,考查考生的活学活用、解决问题的能力,相对具有一定难度。

【参考答案】
1.写出本工程避雷带材料验收的合格要求。
【分析】本小题主要考查避雷带(网)的施工技术要求,属于记忆性内容。考生需分小要点进行作答。
答:本工程避雷带材料验收的合格要求有:
(1)镀锌扁钢应为热镀锌。
(2)钢材厚度应大于或等于4mm,镀层厚度应不小于65μm。
(3)避雷带一般使用40mm×4mm镀锌扁钢,或φ12mm镀锌圆钢制作。
2.本工程避雷带应如何进行电焊连接?施工后的仓库建筑为几类防雷建筑?
【分析】本小题主要考查避雷带电焊连接规定及仓库建筑防雷等级的划分,属于理解记忆性内容,有一定的难度。为避免答案单薄,本着多答不扣分的原则,考生可将与题目相关的知识点分点写到答题卡上。
答:(1)本工程避雷带进行电焊连接应符合下列要求:
①避雷带之间的连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮清除后,刷防锈漆和银粉漆或喷锌做防腐处理。
②避雷带的搭接长度应符合规定。扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊;圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
(2)根据图1所示,屋顶避雷网格间距为10m×10m。所以,施工后的仓库建筑为二类防雷建筑。
【考点解析】
避雷带(网)的施工技术要求有:
(1)避雷带应热镀锌。钢材厚度大于或等于4mm时,镀层厚度应不小于65μm。避雷带一般使用40mm×4mm镀锌扁钢,或φ12mm镀锌圆钢制作。
(2)避雷带在女儿墙和屋顶上明敷时要求。应平直,高度统一,预埋的支持件应成一直线,直线段间距为1m,转弯处为0.5m。支持件一般用40mm×4mm镀锌扁钢制作。
(3)避雷带之间的连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮清除后,刷防锈漆和银粉漆或喷锌做防腐处理。
(4)避雷带的搭接长度应符合规定。扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊;圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
(5)建筑屋顶避雷网格的间距应按设计规定。如果设计无要求时,应按如下要求施工:一类防雷建筑的屋顶避雷网格间距不应大于5m×5m或6m×4m;二类防雷建筑的不应大于lOm×lOm或12m×8m;三类防雷建筑的不应大于20m×20m或24m×16m。
(6)建筑物屋顶上的金属导体都必须与避雷带连接成一体。如铁栏杆、钢爬梯、金属旗杆、透气管、金属柱灯、冷却塔等。
3.造成触电事故的直流电压有多少伏?写出施工技术交底记录的要求。
【分析】本小题主要考查光伏板形成的直流电压的计算和施工技术交底记录的要求,计算部分看似难度很大,但仔细阅读背景材料,研读仓库屋顶平面图,认真分析背景资料即可得出答案。而施工技术交底记录要求属于记忆性内容。
答:(1)造成触电事故的直流电压为:30×20=600V。
(2)技术交底记录是履行职责的凭据,应及时完成。参加施工技术交底人员(交底人和被交底人)必须签字。技术交底记录应妥善保存,竣工后作为竣工资料进行归档。
【考点解析】
技术交底记录是履行职责的凭据,应及时完成。参加施工技术交底人员(交底人和被交底人)必须签字。技术交底记录应妥善保存,竣工后作为竣工资料进行归档。
施工技术交底注意事项包括:
(1)应准备相关资料,在作业前完成施工技术交底。
(2)交底内容要详尽,交底内容要涵盖整个施工过程。
(3)交底必须针对工程特点、设计意图,充分体现针对性、独特性、实用性。
(4)交底要有可操作性。充分考虑本工程的经营状况和外部环境及现场操作人员的能力水平,适时改进和优化方案,激励工人的创造性。
(5)交底表达方式要通俗易懂。将复杂、专业的标准、术语,用相应的、通俗易懂的语言传达给现场的操作人员。
4.光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交?
【分析】本小题主要考查机电工程竣工档案的移交,属于理解记忆性内容,相对简单。此知识点较偏,通过此题考生需掌握竣工档案的相关规定。
答:光伏发电工程的竣工档案的移交应编制《工程档案资料移交清单》,且《工程档案资料移交清单》应符合下列规定:
(1)机电工程项目竣工档案一般不少于两套,一套由建设单位保管,一套(原件)移交当地档案馆。
(2)施工单位向建设单位移交工程档案资料时,应编制《工程档案资料移交清单》,双方按清单查阅清点。移交清单一式两份,移交后双方应在移交清单上签字盖章,双方各保存一份存档备查。
(四)
【背景资料】
某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程,除土建及设备安装中的主体工程自己施工外,其余工程分别分包给五个分包单位,并与之签订了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件:
事件一:A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大,质量要求严格,总分包单位联合制定了焊接工艺指导书,并要求焊接过程中严格执行。施焊中,质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。
事件二:由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施,尽管总包单位每月按工程进度,将工程款及时支付给各分包单位,但仍有分包单位拖欠劳务工工资,个别严重的拖欠达到数月,劳务工欲罢工。
事件三:B公司分包了全厂机电设备安装工程(主体工程除外)。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月,造成人员设备闲置,工期拖后,又由于一电气室土建施工失误,电气盘柜无法就位,经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单,交由B公司处理,增加了5万元费用(人工、材料、机械)。工程后期,建设单位要求按期投产,把延误的工期抢回来,B公司增加人力和机具,终于按合同规定工期完成。
总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷,并交付建设单位。
问题:
1.事件一中,质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容?
2.在签订分包工程合同时,应明确哪些主要措施来规避分包单位拖欠劳务工工资的风险?
3.按索赔发生的原因分析,B公司可提出哪些类型的索赔?
4.本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷?
【分析】本案例主要考查焊接工艺检验的内容、施工分包合同关于劳务工的管理、机电工程项目索赔的分类、机电工程竣工档案的组卷要求等,属于理解记忆性内容,需结合背景资料作答,难度适中。

【参考答案】
1.事件一中,质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容?
【分析】此题属于补充型题目。本小题主要考查焊接工艺检验的内容,属于记忆性内容,比较简单。
答:事件一中,质检人员还应检查焊接工艺指导书中的下列内容:焊接方法、焊接材料、焊接顺序、焊接变形及温度控制。
【考点解析】
焊接中检验内容包括:
(1)焊接工艺。焊接中是否执行了焊接工艺要求,包括焊接方法、焊接材料、焊接规范(电流、电压、线能量)、焊接顺序、焊接变形及温度控制。
(2)焊接缺陷。多层焊层间是否存在裂纹、气孔、夹渣等缺陷,缺陷是否已清除。
(3)焊接设备。焊接设备运行是否正常,包括焊接电源、送丝机构、滚轮架、焊剂托架、冷却装置、行走机构等。
2.在签订分包工程合同时,应明确哪些主要措施来规避分包单位拖欠劳务工工资的风险?
【分析】本题考查的是分包合同管理。本小题主要考查分包合同关于劳务工的管理要求,属于理解记忆性内容。考生在准确记忆的基础之上即可作答。
答:在签订分包工程合同时,应明确以下措施来规避分包单位拖欠劳务工工资的风险:
(1)分包方不得随意克扣劳务工的工资,每月应把劳务工的工资发放表提交总包方。
(2)在合同签订时,双方可明确预留适当比例的尾款作为劳务工的工资保证金,确保劳务工身体健康。
【考点解析】
机电工程项目分包合同关于劳务工的管理要求包括:
(1)分包方应加强对劳务工安全意识和技能、环境意识、质量意识培训和提高,并为他们的安全和健康负责。
(2)分包方不得随意克扣劳务工的工资,每月应把劳务工的工资发放表提交总包方;在合同签订时,双方可明确预留适当比例的尾款作为劳务工的工资保证金,确保劳务工身体健康。
3.按索赔发生的原因分析,B公司可提出哪些类型的索赔?
【分析】本小题主要考查机电工程项目索赔的分类,考生需结合背景资料分析作答。此题需审清题目,题目问的是按索赔发生的原因分析,而非按目的分析。有的考生极易作答成按索赔的目的进行分析。
答:按索赔发生的原因分析,B公司可提出延期索赔、不利现场索赔、施工加速索赔(赶工索赔)。
【考点解析】
机电工程项目索赔的分类有:
(1)按索赔的有关当事人分,可分为:总包方与业主之间的索赔;总包方与分包方之间的索赔;总包方与供货商之间的索赔;总包方向保险公司的索赔。
(2)按索赔的业务范围分,可分为:a.施工索赔,指在施工过程中的索赔;b.商务索赔,指在物资采购、运输过程中的索赔。
(3)按索赔目的分,可分为:工期索赔和费用索赔。
(4)按索赔处理方法和处理时间不同分,可分为:单项索赔和总索赔。
(5)按索赔发生的原因分,可分为:延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。
(6)按索赔的合同依据分,可分为:合同内索赔,合同外索赔和道义索赔。
4.本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷?
【分析】本小题主要考查机电工程竣工档案的组卷要求,属于记忆性内容,比较简单。此题考生需加强记忆,以防再考。
答:(1)本建设工程由多个单位工程组成,工程文件应按单位工程组卷。
(2)工程档案应按不同的收集、整理单位及资料类别分别进行组卷。
【考点解析】
机电工程项目竣工档案的组卷要求有:
(1)机电工程项目竣工档案的组卷应符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》(GB/T 11822—2008)等标准规范的要求。
(2)一个建设工程由多个单位工程组成时,工程文件应按单位工程组卷。
(3)工程档案应按不同的收集、整理单位及资料类别分别进行组卷。

下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/155595.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|Free考研资料 ( 苏ICP备05011575号 )

GMT+8, 25-1-10 04:42 , Processed in 0.087720 second(s), 10 queries , Gzip On, Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表