ooo 发表于 17-8-14 20:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/159428.html
目录                                                                                        封面
内容简介
目录
第一部分 历年真题及详解
 2013年二级注册建筑师《建筑结构与设备》真题及详解
 2012年二级注册建筑师《建筑结构与设备》真题及详解
 2011年二级注册建筑师《建筑结构与设备》真题及详解
第二部分 模拟试题及详解
 二级注册建筑师《建筑结构与设备》模拟试题及详解(一)
 二级注册建筑师《建筑结构与设备》模拟试题及详解(二)
 二级注册建筑师《建筑结构与设备》模拟试题及详解(三)
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            
  本书是二级注册建筑师执业资格考试科目《建筑结构与设备》的历年真题与模拟试题详解。全书由两部分组成:
  第一部分为历年真题及详解,精选了2011~2013年的3套真题,按照最新考试大纲、指定教材和法律法规对全部真题的答案进行了详细的分析和说明。
  第二部分为模拟试题及详解。根据历年考试真题的命题规律及常考考点精心编写了3套模拟试题,其试题数量、难易程度、出题风格与考试真题完全一样,方便考生检测学习效果,评估应试能力。

内容预览
第一部分 历年真题及详解
2013年二级注册建筑师《建筑结构与设备》真题及详解
单项选择题(共100题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.下列图示结构在荷载作用下的弯矩图正确的是(  )。

图1
A.

B.

C.

D.

【答案】B查看答案
【解析】取整体作为研究对象,根据力的平衡,水平支座反力为零,竖直杆没有剪力,所以竖直杆的弯矩为零,水平杆的弯矩图相当于在均布荷载下的简支梁。所以弯矩图应为B项。
2.氨压缩式制冷机房最小高度是(  )。
A.3.6m
B.4.2m
C.4.8m
D.5.2m
【答案】C查看答案
【解析】制冷机房的高度,应根据设备情况确定,并应符合下列要求:对于氟利昂压缩式制冷,不应低于3.6m;对于氨压缩式制冷不应低于4.8m;对于溴化锂吸收式制冷,设备顶部距屋顶或楼板的距离,不应小于1.2m。
3.无需软化处理但又有软化处理原水的热水供应中,热水锅炉和水加热器出口最高水温是(  )。
A.100℃
B.90℃
C.75℃
D.60℃
【答案】C查看答案
【解析】根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第5.1.5条规定,原水水质无需软化处理但又有软化处理原水的热水供应中,热水锅炉、热水机组或水加热器出口最高水温为75℃。配水点的最低水温为50℃。
4.普通黏土烧结砖的强度等级是根据其(  )进行划分的。
A.抗弯强度
B.抗压强度
C.抗拉强度
D.抗压强度与抗折强度
【答案】B查看答案
【解析】普通黏土烧结砖是砌体结构的材料,砌体结构主要承受压力,所以在标准情况下测试黏土烧结砖是根据抗压强度而划分等级的。
5.在预应力混凝土结构中,受拉区预应力钢筋超张拉的目的是(  )。
A.提高构件的承载能力
B.减少预应力损失
C.利用钢筋屈服后的强度提高特性
D.节省预应力钢筋
【答案】B查看答案
【解析】锚具变形、钢筋内收缩、预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦、温度差、钢筋松弛、混凝土收缩、徐变等都会引起预应力的损失,超张拉就是为防止预应力损失进行的比计算的张拉实际强度还高的拉力,受拉区预应力钢筋通过超张拉(一般提高5个百分点)可减少预应力筋孔道损失σ12和松弛损失σ14等。
6.高层民用建筑靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗面积应小于(  )。
A.2m2
B.3m2
C.5m2
D.10m2
【答案】A查看答案
【解析】根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版)第8.2.2.2条规定,高层民用建筑靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗面积之和不应小于2m2。
【说明】最新规范《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)已删除上述内容。
7.混凝土结构的抗震设计,关于轴压比限值的规定,是(  )。
A.针对柱及连梁
B.针对柱及抗震墙
C.仅针对柱
D.仅针对抗震墙
【答案】B查看答案
【解析】轴压比是指柱(墙)组合的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比。限制柱(墙)轴压比主要是为了保证柱的塑性变形能力和保证框架的抗倒塌能力,抗震设计时,除了预计不可能进入屈服的柱外,通常希望框架柱最终为大偏心受压破坏可不进行地震作用计算的结构,取无地震作用的轴力设计值。对于柱和抗震墙应考虑轴压比。
8.(  )是受到水与空气交界面张力作用的自由水,它的存在对建筑工程防潮、土的浸湿和冻胀均有影响。
A.重力水
B.薄膜水
C.吸着水
D.毛细水
【答案】D查看答案
【解析】毛细水是指地下水受土粒间孔隙的毛细作用上升的水分。毛细水是受到水与空气交界面处表面张力作用的自由水。它的存在对建筑工程防潮、土的浸湿和冻胀均有影响。土中水分为结合水和自由水。结合水又可分为,强结合水和弱结合水。自由水分为重力水和毛细水
9.民用建筑楼板采用现浇钢筋混凝土板时,其最小厚度为(  )。
A.50mm
B.60mm
C.70mm
D.80mm
【答案】B查看答案
【解析】楼板是一种分隔承重构件。楼板不能在构造上不能太薄,以免承重荷载较大而压塌,双向板的楼板厚度要大于单向板的楼板厚度,单向板楼板不得小于60mm,双向板不得小于80mm。
10.下图(  )为高层建筑减压水箱减压的分区给水方式。
A.

B.

C.

 
D.

【答案】C查看答案
【解析】为了保证供水压力,采用不同的分区供水方式,有并联式、串联式和水箱减压式。A图为串联式,B图为并联式,C图为减压水箱减压式,D图为减压阀减压式。
11.地震时使用功能不中断的建筑应划为(  )。
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
【答案】B查看答案
【解析】建筑结构应根据其破坏造成的人员伤亡、直接和间接经济损失及社会影响的大小等因素分为以下四类:①特殊设防类,是指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类建筑。②重点设防类,是指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类建筑。③标准设防类,除甲类、乙类、丁类以外,需要按标准要求进行设防的建筑。简称丙类建筑。④适度设防类,是指使用上人员稀少且震害不至于产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类建筑。
12.图2所示矩形截面对z轴的惯性矩为(  )。

图2
A.bh3/3
B.bh3/4
C.bh3/6
D.bh3/17
【答案】A查看答案
【解析】惯性矩是一个建筑几何量,通常被用作描述截面抵抗弯曲的性质。惯性矩为面积和距离的乘积。采用惯性矩的平行移轴公式得:Iz=(bh3/12)+bh·(h/2)2=bh3/3。
13.屋面雨水排水系统的选择依据是(  )。
A.建筑结构形式、气候条件、生产使用要求、技术经济比较
B.建筑的平面尺寸
C.建筑内部装饰
D.建筑的高度
【答案】A查看答案
【解析】屋面雨水系统分为外排水系统、内排水系统和混合式排水系统。屋面雨水的排水系统选择主要依据建筑结构形式、气候条件、生产使用要求并进行技术经济比较后确定。
屋顶排水方式:①无组织排水又称自由落水,是指屋面雨水直接从檐口落至室外地面的一种排水方式。具有构造简单、造价低廉的优点,但屋面雨水自由落下会溅湿墙面,外墙墙脚常被飞溅的雨水侵蚀,影响到外墙的坚固耐久性,并可能影响人行道的交通。无组织排水方式主要适用于少雨地区或一般低层建筑,不宜用于临街建筑和高度较高的建筑。②有组织排水,屋面雨水通过排水系统,有组织地排至室外地面或地下管沟的一种排水方式。具有不妨碍人行交通、不易溅湿墙面的优点,因而在建筑工程中应用非常广泛。但与无组织排水相比,其构造较复杂,造价相对较高。
14.岩石的风化不包括的(  )。
A.物理风化
B.生物风化
C.化学风化
D.冲击风化
【答案】D查看答案
【解析】风化作用分为:①物理风化。雨雪、冰川、风、热胀冷缩、冻融交替等的剥蚀破坏作用(不改变颗粒的矿物成分,只改变其大小和形状,量变);②化学风化。水解、离子交换、氧化还原等作用(改变颗粒的矿物成分,并使其更细,质变);③生物风化。微生物、植被等对岩石的破坏作用。
15.室内消火栓口距地面安装高度宜为____,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成____角。(  )
A.1.1m,90°
B.1.2m,45°
C.1.0m,75°
D.0.9m,45°
【答案】A查看答案
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第7.4.8条规定,建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的链接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消防栓的墙面成90°角或向下。
16.排烟风机应保证在280℃条件下,连续运转(  )。
A.60min
B.30min
C.90min
D.120min
【答案】B查看答案
【解析】排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。排烟通风机应保证;当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续工作。
17.一钢压杆,容许长细比[λ]=90,采用Q235钢材,计算长度为6.6m,在下列4种型号工字钢中(给出回转半径),如仅考虑长细比要求,则最适宜的是(  )。
A.ix=13.1cm,iy=4.98cm
B.ix=12.8cm,iy=6.13cm
C.ix=15.5cm,iy=8.83cm
D.ix=15.3cm,iy=7.42cm
【答案】D查看答案
【解析】轴心受力构件如果过分细长,则在制造、运输和安装时很易弯曲变形;在构件不是处于竖向位置时,其自重也常可使构件产生较大的挠度;对承受动力荷载的构件还将产生较大的振幅。对压杆而言,构件过分细长将降低构件的整体稳定性。因而对轴心受力构件不论其为拉杆或压杆都要限制其长细比λ使不超过某容许值,此条件常称为刚度条件。长细比λ:λ=

,AB两项长细比不满足要求,D项最接近容许长细比,C项浪费材料。
18.当客厅不采暖时,计算房间的内墙耗热量,内墙的温差修正系数为(  )。
A.约等于1
B.约等于0.7
C.约等于0.4
D.以上都不对
【答案】B查看答案
【解析】根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736—2012)表5.2.4(见表1),温差修正系数(α)如表1所示。
表1 温差修正系数(α)


19.毛发聚集器内过滤筒(网)的面积,至少应为连接管截面面积的(  )。
A.1.5倍
B.2倍
C.2.5倍
D.3倍
【答案】B查看答案
【解析】为保证循环水量不受影响,毛发聚集器内过滤筒(网)的过水面积应大于连接管截面积。根据国内实践,规定过滤筒(网)的过水面积至少应大于连接管截面积的2.0倍。
20.某建筑屋顶上设水箱间,如图示(见图3)水箱间内水箱平面布置,其有关最小尺寸是(  )。

图3
A.a=0.7m,b=0.7m,c=1.0m
B.a=0.7m,b=0.7m,c=0.7m
C.a=1.0m,b=1.0m,c=1.0m
D.a=0.7m,b=0.8m,c=0.9m
【答案】A查看答案
【解析】根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.7.3条第2款规定,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的要求,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m。
21.关于水枪的充实水柱长度,下列论述不正确的是(  )。
A.体积超过3000m3的商店、展览建筑内,不应小于13m
B.甲、乙类厂房、超过6层的公共建筑内,不应小于10m
C.高层厂房和仓库、高架仓库内,不应小于13m
D.车站、码头、机场建筑内,不应小于13m
【答案】A查看答案
【解析】水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、超过6层的公共建筑、超过4层的厂房和仓库,不应小于10m;高层厂房和仓库、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑、车站、码头、机场建筑,不应小于13m;其他建筑不宜小于7m。
22.对民用建筑围护结构最小传热阻加以限定的目的是(  )。
A.防止房间冻结和避免人体的不舒适
B.达到节能要求和防止围护结构室内表面结露
C.防止围护结构室内表面结露和避免人体的不舒适
D.达到节能要求和避免人体的不舒适
【答案】C查看答案
【解析】传热阻R0是传热系数K的倒数,传热阻值愈大,保温性能愈好,最小传热阻系指围护结构在规定的室外计算温度和室内计算温湿度条件下,为保证围护结构内表面温度不低于室内空气露点,从而避免结露,同时避免人体与内表面之间的辐射换热过多而引起的不舒适感所必需的传热阻。
23.刚性矩形基础如下图(见图4)所示。为使基础底面不出现拉力,则偏心距e=M/N必须满足(  )。

图4
A.e≤b/3
B.e≤h/4
C.e≤h/5
D.e≤h/6
【答案】D查看答案
【解析】根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)第5.2.2条第3款可知,为使基础底面不出现拉力,则偏心距e=M/N≤h/6。e=M/N=h/6时,最小压应力为0。
24.长翼型(大60)散热面积是(  )。
A.1.16m2/片
B.0.86m2/片
C.0.24m2/片
D.0.28m2/片
【答案】A查看答案
【解析】铸铁散热器用铸铁浇铸而成,主要材料为生铁、焦炭及造型砂。又分为长翼型散热器(大60型、小60型)、圆翼型散热器、柱型(四柱、五柱及M132型)散热器。长翼型:每片长度为280mm的叫大60型,长翼型(大60)散热面积是1.16m2/片。
25.当土中某点剪应力等于该点土的抗剪强度时,该点处于(  )。
A.弹性平衡状态
B.极限平衡状态
C.破坏状态
D.无法判定
【答案】B查看答案
【解析】土的强度破坏通常是剪切破坏,到达极限平衡时土的应力状态和土的抗剪强度指标之间的关系,称为土的极限平衡条件,求解土的极限平衡条件通常必顶利用摩尔应力圆的方法。土的应力状态,当它与土的应力圆相切时,即当土中某点剪应力等于该点土的抗剪强度时,土中应力处于极限平衡状态,当应力与应力圆相交时,土体处于破坏状态。相离时处于安全状态。
26.在地震区,下列哪一种砌体结构的承重方案不应选用?(  )
A.横墙承重
B.纵横墙承重
C.内外纵墙承重
D.外纵墙承重
【答案】D查看答案
【解析】地震区时,由于有地震波的存在要求建筑物横向的强度和刚度要大。而纵墙承重的主要特点是平面布置时房间大小比较灵活,建筑在使用过程中,可以根据需要改变横向隔断的位置,以调整使用房间面积的大小,但建筑整体刚度和抗震性能差,立面开窗受限制。
27.在木材的各种天然疵病中,(  )对木材力学性能的影响最大。
A.木节
B.斜纹
C.髓心
D.裂缝
【答案】A查看答案
【解析】木节是一种木材存在的天然缺陷,是由于树木生长的生理过程、遗传因子的作用或在生长期中受外界环境的影响所形成。木节是评定木材等级的主要因素,对木材的力学性能影响最大。木材做为稍特殊的一种材料,其方向性也对力学性质有所影响,垂直于木纹方向时力学性能较好,平行于木纹时较差。
28.图示(见图5)钢架在荷载作用下,哪种弯矩图是不可能出现的?(  )

图5
A.

B.

C.

D.

【答案】C查看答案
【解析】C项,取三杆结点为隔离体,左侧结点的弯矩为顺时针,右侧结点的弯矩为逆时针,结点是不平衡的,所以C项不可能存在。
29.构造柱的主要作用是(  )。
A.减少多层砌体房屋的不均匀沉降
B.提高墙体的强度
C.提高房屋的承载力
D.改善砌体的变形能力
【答案】D查看答案
【解析】为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。此外构造柱还能提高砌体的抗剪强度。
30.医院用洗涤盆的热水水温为(  )。
A.35℃
B.40℃
C.50℃
D.60℃
【答案】C查看答案
【解析】根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)表5.1.1-2可知,医院、疗养院、休养所用洗涤盆的热水水温为50℃。
31.由于木材具有易燃、易腐朽和结构变形大等缺点,在火灾危险较大或生产中长期使木材表面温度大于(  )的建筑中,不应采用木结构。
A.30℃
B.40℃
C.50℃
D.60℃
【答案】C查看答案
【解析】承重木结构应在正常温度和湿度环境中的房屋结构和构筑物中使用。凡处于下列生产和使用条件的情况,不应采用木结构:①极易引起火灾的;②受生产性高温影响,木材表面温度高于50℃的;③经常受潮且不易通风的。
32.对于两台冷水机组的冷却水泵(一次泵),下列设备合适的是(  )。
A.两台相应流量的泵
B.两台变频调速泵
C.一台变频调速泵
D.一台大流量泵(两台冷水机组冷却水量之和)
【答案】A查看答案
【解析】根据《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736—2012)第8.5.13条第1款规定,水泵定流量运行的一级泵,其设置台数和流量应与冷水机组的台数和流量相对应,并宜与冷水机组的管道一对一连接。
33.楼梯间的散热器尽量布置在(  )。
A.顶层
B.底层
C.中间层
D.随便哪层
【答案】B查看答案
【解析】根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736—2012)第5.3.7条第3款规定,楼梯间的散热器,宜分配在底层或按一定比例分配在下部各层。因为热气流向上飘,楼梯间上下贯通,下部热上部也就不会冷,反过来上部热下部仍然会冷。所以散热器要布置在底层,比如暖气。
34.下列关于钢材破坏形式的说法中错误的是(  )。
A.钢材有两种性质完全不同的破坏形式:塑性破坏和脆性破坏
B.随着碳含量的增加,钢材脆性破坏的倾向加剧
C.引起钢材发生脆性破坏的原因是加载速度过快
D.随着温度的降低,钢材脆性倾向增加
【答案】C查看答案
【解析】C项,加载速度快会影响钢材的强度但不会影响钢材的性质,加载速度快不是钢材发生脆性破坏的原因。影响脆性破坏的原因主要有:化学成分、冶金缺陷、温度、冷作硬化、时效硬化、应力集中、同号三向主应力状态等。
35.下列关于电缆隧道的叙述中,(  )是正确的。
A.电缆隧道两端应设出口(包括人孔),两个出口间的距离超过75m时,应增加出口
B.电缆隧道内应有照明,其电压不超过50V,否则应采取安全措施
C.电缆沟、电缆隧道应采取防水措施,其底部应做坡度不小于0.5%的排水沟
D.电缆隧道内应采取通风措施,一般为机械通风
【答案】C查看答案
【解析】电缆隧道为便于巡视和维修,其高度不应低于1.90m。此外电缆隧道要考虑通风,最好采用自然通风,当电力电缆的电力损失超过150W/m时需设置自然进风机械排风式的通风。电缆沟是地面开放式的,用重量不超过50kg的钢筋混凝土盖板盖住。电缆沟和电缆隧道应采取防水措施,其底部应做坡度不小于0.5%的排水沟。
36.某地新建可燃物品高层仓库,在消防上的要求是(  )。
A.除消火栓外,还应设自动喷水灭火系统
B.仅设消火栓系统
C.设雨淋灭火系统
D.设水喷雾灭火系统
【答案】A查看答案
【解析】高层仓库位置高,要考虑高度因素,所以可燃物品高层仓库应设消火栓系统和自动喷水灭火系统。
37.地基土的冻胀性类别可分为:不冻胀、弱冻胀、冻胀和强冻胀四类,碎石土属于(  )。
A.不冻胀
B.冻胀
C.弱冻胀
D.按冻结期间的地下水位而定
【答案】A查看答案
【解析】根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)附录G表G.0.1规定,碎石土为粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土,碎石土属于非冻胀土。
38.生活贮水池容量超过(  )应分设成两个。
A.500m3
B.1000m3
C.1500m3
D.2000m3
【答案】B查看答案
【解析】根据《全国民用建筑工程设计技术措施·给水排水技术措施》(2009年版)第2.8.9条规定,生活水池容量超过1000m3时,应分成两格或分设两个。
39.梁所受荷载如图所示,对于其内力图I、Ⅱ(见图6),下列说法正确的是(  )。





图6
A.只有I是正确的
B.只有Ⅱ是正确的
C.I、Ⅱ都是正确的
D.I、Ⅱ都是错误的
【答案】D查看答案
【解析】该结构为一次超静定结构,左边链杆支座有反力,所以杆件弯矩在该处不连续,所以Ⅰ图是错误的。Ⅱ图中,两个支座中间没有均布荷载所以剪力图应该是平行的直线而不是斜线,并且力P作用点右侧无剪力。所以Ⅱ图也是错误的。
40.目前螺栓连接在钢结构连接中的应用仅次于焊缝连接,其中使用较多的是(  )。
A.A、B级普通螺栓连接和高强度螺栓摩擦型连接
B.A、B级普通螺栓连接和高强度螺栓承压型连接
C.C级普通螺栓连接和高强度螺栓摩擦型连接
D.C级普通螺栓连接和高强度螺栓承压型连接
【答案】C查看答案
【解析】A级和B级的普通螺栓为精制螺栓,对螺栓杆和螺栓孔的加工要求都较高。C级普通螺栓连接施工简单,质量易保证,高强度螺栓摩擦型连接位移小、强度储备高,两者使用较多。
41.上人的屋面未兼作其他用途时,屋面均布活荷载标准值为(  )。
A.0.5kN/m2
B.0.7kN/m2
C.1.5kN/m2
D.2.0kN/m2
【答案】D查看答案
【解析】根据《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)第5.3.1条规定,当上人的屋面未兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用,屋面均布活荷载标准值为2.0kN/m2。
42.当有抗震要求时,砌体填充墙长度超过(  ),墙顶宜与梁有拉结措施。
A.3m
B.4m
C.5m
D.6m
【答案】C查看答案
【解析】根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)第13.3.4第4条,墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结。
43.下列关于土的组成及力学特性的表述中错误的是(  )。
A.土由固体的颗粒和水两部分组成
B.土的干重度数值越大,土就越密实
C.土的饱和度数值越大,土就越潮湿
D.土的孔隙比越大,土就越松散
【答案】A查看答案
【解析】土壤由固相(矿物质、有机质)、液相(土壤水分或溶液)和气相(土壤空气)等三相物质四种成分有机地组成。
44.下列关于消防水泵房的叙述有错的是(  )。
A.独立设置的消防水泵房,其耐火等级必须是一级
B.高层建筑内设置消防水泵房时应采用耐火极限不小于2h的隔墙
C.消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外
D.消防水泵房设在地下室或其他楼层时,其出口应直通安全出口
【答案】A查看答案
【解析】独立设置的消防水泵房应用耐火等级不低于二级,附设在建筑内的消防水泵房,应用耐火极限不低于2.0h的非燃烧墙体和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开。设在首层的消防水泵房应设直通室外的出口,设在地下室或楼层上的消防水泵房,其疏散口应靠近安全出口。
45.采用蒸汽直接加热冷水作为生活热水应优先考虑(  )。
A.蒸汽压力
B.蒸汽量
C.蒸汽中不含油质及有害物质
D.加热时所产生的噪声
【答案】C查看答案
【解析】采用蒸汽直接加热冷水作为生活热水应优先考虑蒸汽的质量。以此来保证加热过程中的安全。
46.关于钢结构房屋的物理力学特征,下列说法中不正确的是(  )。
A.自重轻
B.延性好,抗震性能好
C.弹性模量大,构件截面小
D.弹性阶段其阻尼比大
【答案】D查看答案
【解析】阻尼是指任何振动系统在振动中,由于外界作用或系统本身固有的原因引起的振动幅度逐渐下降的特性,以及此一特性的量化表征。D项,钢结构的阻尼比较混凝土结构小,钢结构的阻尼比一般在0.01~0.02之间(单层钢结构厂房可取0.05),钢筋混凝土结构的阻尼比一般在0.03~0.08之间。
47.在暖通专业中,压力的法定单位应是(  )。
A.毫米水柱(mmH2O)
B.帕(Pa)
C.公斤/米2(kg/m2)
D.毫米汞柱(mmHg)
【答案】B查看答案
【解析】压力是力与面积的比值。压力的法定单位应是帕(Pa)。
48.在民用建筑中设置机械通风时,下列哪两个房间不应合用同一个排风系统?(  )
A.办公室与走道
B.水泵房与生活水箱间
C.公共卫生间与公共淋浴间
D.燃气表间与变配电室
【答案】D查看答案
【解析】燃气表间与变配电室都属易燃易爆房间,变配电室易产生静电、电火花,燃气遇电火花容易爆炸,故不应合用同一个排风系统。其他房间属于无关房间,可以放在一块。
49.生活污水集水池应设坡向水泵吸水坑的坡度,其坡度为(  )。
A.≥0.01
B.≥0.02
C.≥0.03
D.≥0.05
【答案】D查看答案
【解析】《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第4.7.8条第5款规定,集水池底宜有不小于0.05坡度坡向泵位;集水坑的深度及平面尺寸,应按水泵类别而定。
50.低碳钢受拉破坏时将发生很大的塑性变形,其值约为(  )。
A.0.1%~0.2%
B.2%~3%
C.10%
D.20%
【答案】D查看答案
【解析】塑性变形是指物质在一定的条件下,在外力的作用下产生形变,当施加的外力撤除或消失后该物体不能恢复原状的一种物理现象。实验研究表明低碳钢在破坏时会产生塑性变形,其值约为20%。
51.根据《民用建筑节能设计标准》JGJ 26—95的规定,建筑物南向的窗墙面积比(  )。
A.不应大于0.25
B.不应大于0.30
C.不应大于0.35
D.不应大于0.40
【答案】C查看答案
【解析】根据《民用建筑节能设计标准》(JGJ 26—95)规定,建筑物南向的窗墙面积比不应大于0.35。
【说明】最新规范《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 26—2010)已将上述内容进行修订,根据表4.1.4及《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134—2010)表4.0.5-1可知,建筑物南向的窗墙面积比不应大于0.45;根据《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 75—2012)第4.0.4条,建筑物南向的窗墙面积比不应大于0.40。
52.在划分现浇钢筋混凝土结构的抗震等级时,应考虑的因素有(  )。
Ⅰ.设防类别;
Ⅱ.场地类别;
Ⅲ.结构类别;
Ⅳ.房屋高度;
V.建筑物的重要性类别。
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、V
D.Ⅲ、Ⅳ、V
【答案】B查看答案
【解析】现浇钢筋混凝土房屋应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。
53.煤气引入管应坡向干管,其坡度不得小于(  )。
A.0.001
B.0.002
C.0.003
D.0.004
【答案】C查看答案
【解析】为了排除引入管内的凝结水,引入管应坡向干管,其坡度不得小于0.003。
54.右图(见图7)所示结构,支座I处的水平反力为(  )。

图7
A.P/2
B.P/4
C.P
D.0
【答案】D查看答案
【解析】结构只在竖直方向上有力,水平方向为0。根据水平受力平衡,可知水平方向结构所受力为零,水平支杆只有一个,所以水平方向所受的反力为零。
55.破坏地球大气臭氧层的制冷压缩机的介质是(  )。
A.溴化锂
B.氨
C.氟利昂
D.蒸汽
【答案】C查看答案
【解析】破坏地球大气臭氧层的制冷压缩机的介质是氟利昂。
56.与基础的埋置深度有关的因素有(  )。
I.建筑物的用途、有无地下室、设备基础和地下设施、基础的型式和构造
Ⅱ.作用在地基上的荷载大小和性质
Ⅲ.工程地质和水文条件
Ⅳ.相邻建筑的基础埋深
V.地基土冻胀和融陷的影响
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ、V
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V
【答案】D查看答案
【解析】影响基础埋深选择的主要因素可归纳为如下5个方面:①建筑物自身的性质,建筑物的用途、有无地下室、设备基础和地下设施、基础的型式和构造;②作用在地基上的荷载大小和性质;③工程地质和水文条件;④相邻建筑的基础埋深;⑤地基土冻胀和融陷的影响。
57.下列情况应设置独立的机械加压送风防烟设施的是(  )。
A.建筑的高度为45m的一类公共高层建筑中,具备自然排烟条件的防烟楼梯间
B.建筑的高度为55m的一类公共高层建筑中,具备自然排烟条件的防烟楼梯间
C.建筑的高度为90m的居住建筑中,具备自然排烟条件的防烟楼梯间
D.建筑的高度为45m的一类公共高层建筑中,具备自然排烟条件的合用前室
【答案】B查看答案
【解析】根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版)第8.3.1条规定,下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:①不具备自然排烟的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室;②采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室;③封闭避难层(间)。根据第8.2.1条规定,除建筑高度超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
【说明】最新规范《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)已对上述内容进行修订,根据第6.4.2条第1款,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
58.高层厂房、仓库室内消防竖管应呈环状布置且消防竖管直径不应小于(  )。
A.50mm
B.70mm
C.100mm
D.150mm
【答案】C查看答案
【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.2条第3款规定,室内消防竖管直径不应小于DN100。
【说明】最新规范《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)已删除上述内容。
59.具有灭火历时短、效率高、绝缘好、灭火后损失小、不怕冻,可长期贮存使用的灭火系统称为(  )。
A.泡沫灭火系统
B.自动喷水灭火系统
C.干粉灭火系统
D.灭火剂为1211灭火系统
【答案】C查看答案
【解析】干粉灭火系统,由干粉供应源通过输送管道连接到固定的喷嘴上,通过喷嘴喷放干粉的灭火系统。干粉灭火系统系统的灭火剂采用的是干粉,故历时短、效率高、绝缘好、灭火后损失小、不用水、不怕冻,可长期贮存使用。
60.高为31m~50m的建筑,当其为新建项目时,下列处理方法正确的是( )。
A.可划分为低区采暖系统,统一采用高压散热器
B.可划分为低区采暖系统,统一采用低压散热器
C.可划分为高、低区采暖系统,散热器均采用低压散热器
D.可划分为高、低区采暖系统,低区采用低压散热器,高区采用高压散热器
【答案】A查看答案
【解析】划分采暖系统高区和低区的一般规定:①30m以下(10层以内)的建筑为低区采暖系统,散热器采用低压散热器。②31~50m之间的建筑物,当其为新建项目时,可划分为低区供暖系统,统一采用高压散热器;当其为改建项目,而旧建筑物中尚有低压散热器,不能与高层系统合用时,应设高低区采暖系统。
61.下列叙述中哪组答案是正确的?(  )
Ⅰ.交流电安全电压是指标称电压在65V及以下
Ⅱ.消防联动控制设备的直流控制电源电压应采用24V
Ⅲ.电缆隧道内照明电压应低于36V
Ⅳ.高层建筑乘客电梯、轿顶及井道照明电源电压宜为36V
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
【答案】B查看答案
【解析】电压的设计有以下几个规定:①安全电压是指50V及以下的标称电压;②消防联动控制设备的直流控制电源电压应采用24V;③电缆隧道内照明电压应低于36V;④高层建筑乘客电梯、轿顶及井道照明电源电压宜为36V。
62.在(  )体系中,下凹的为承重索,上凸的为稳定索,再加上连接彼此的腹杆,使得整个结构刚度大、稳定性好、更易抵抗风吸力。
A.横向加劲单层悬索
B.预应力双层悬索
C.桁架式劲性索
D.预应力鞍形索网
【答案】B查看答案
【解析】预应力双层悬索分为上下两个部分,下凹的为承重索,上凸的为稳定索,再加上连接彼此的腹杆,使得整个结构刚度大、稳定性好、更易抵抗风吸力。
63.房间较多且各房间要求单独控制温度的民用建筑,宜采用(  )。
A.全空气空调系统
B.风机盘管+新风系统
C.净化空调系统
D.恒温恒湿空调系统
【答案】B查看答案
【解析】风机盘管加新风系统有如下几个优点:①控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停;②风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造;③容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制。
64.居民生活使用的各类用气设备应采用(  )。
A.高压燃气
B.中压燃气
C.低压燃气
D.中压和低压燃气
【答案】C查看答案
【解析】城市管道的低压燃气管道P2,铝绞线的截面不应小于25mm2,受电端的对地距离不应小于4.00m。低压接户线的档距不宜大于25m,在受电侧对地距离不应小于2.50m,如特殊低矮房屋接户点离地低于2.50m时,应加装接户杆,以绝缘线穿管接入。
67.计算矩形截面混凝土梁的受剪承载力时,应采用混凝土的哪种强度取值?(  )
A.轴心抗压强度设计值
B.轴心抗拉强度设计值
C.轴心抗拉强度标准值
D.轴心抗压强度标准值
【答案】B查看答案
【解析】根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)第6.3.4条,混凝土的强度取为抗拉强度设计值。
68.金融商业交易所按正常电源断电后电源转换时间要求,可采用下列应急电源中的(  )。
Ⅰ.静态交流不间断电源装置
Ⅱ.带有自动投入装置的独立于正常电源的专门馈电线路
Ⅲ.快速自启动的柴油发电机组
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅲ
【答案】A查看答案
【解析】根据允许的中断供电时间可分别选择下列应急电源:①允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动发电机组;②自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路;③允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。
69.对传统的钢结构体系(不包括轻钢结构),以下关于钢结构支撑的叙述中,错误的是(  )。
A.在建筑物的纵向,上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、屋盖垂直支撑、天窗架垂直支撑应设在同一柱间
B.当采用大型屋面板,每块屋面板与屋架保证三点焊接时,可不设置上弦横向水平支撑(但在天窗架范围内应设置)
C.下柱柱间支撑应设在建筑物纵向的两尽端
D.纵向水平支撑应设置在屋架下弦端节间平面内,与下弦横向水平支撑组成封闭体系
【答案】C查看答案
【解析】C项,对传统的钢结构体系(不包括轻钢结构),钢结构的下柱柱问支撑应设在建筑物纵向的中部。
70.游泳池的水流循环方式选择的依据不正确的是(  )。
A.尽可能使水流分布均匀,不出现短流、涡流和死水域
B.有利于池水全部的交换更新
C.有利于巡视人员查看
D.有利于施工安装、运行管理和卫生保持
【答案】C查看答案
【解析】游泳池的水流循环方式应符合以下三个原则:①尽可能使水流分布均匀,不出现短流、涡流和死水域;②有利于池水全部的交换更新;③有利于施工安装、运行管理和卫生保持。
71.消防联动对象应包括(  )。
Ⅰ.灭火设施;
Ⅱ.防排烟设施;
Ⅲ.防火卷帘、防火门、水幕;
Ⅳ.电梯、非消防电源的断电控制等。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】A查看答案
【解析】消防联动对象应包括以下六种:①灭火设施;②防排烟设施;③防火卷帘、防火门、水幕;④电梯;⑤非消防电源的断电控制等;⑥火灾应急广播、火灾警报、火灾应急照明、疏散指示标志的控制等。
72.对于热水管,汽水同向流动的蒸汽管和凝结水管坡度宜采用(  )。
A.0.001
B.0.002
C.0.003
D.0.004
【答案】C查看答案
【解析】对于蒸汽管和凝结水管坡度的选择:①水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;②水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰。
73.“小震不坏、中震可修、大震不倒”是抗震设防的标准,所谓小震是指(  )。
A.6度或7度的地震
B.50年设计基准期内,超越概率大于10%的地震
C.50年设计基准期内,超越概率为63%的地震
D.6度以下的地震
【答案】C查看答案
【解析】小震指多遇地震,在设计基准期内,超越该烈度的概率为63%,震后不需修理;中震是指基本烈度的地震,在设计基准期内超越概率为10%~13%,允许有一定的损坏,但经修理后仍能使用;大震是指罕见地震,在设计基准期内,超越概率为2%~3%,其设防目标为防倒塌,保护生命安全。
74.后张法预应力混凝土构件,为了提高施工阶段的抗裂能力,须设置一定数量的非预应力筋,非预应力筋的作用为(  )。
I.为意外荷载提供附加的承载力;
Ⅱ.非预应力筋可增加极限承载力;
Ⅲ.可分散裂缝;
Ⅳ.承受混凝土收缩徐变和温度变化所产生的应力。
A.I、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅱ、Ⅲ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】D查看答案
【解析】非预应力筋的作用和普通钢筋相差不多,可增加承载力,减少裂缝,此外,预应力混凝土构件中的非预应力钢筋主要有:架立钢筋起骨架作用;主筋与预应力钢筋共同受力,在预应力失效时提供缓冲作用;箍筋增加梁体抗剪强度,通过环箍来提高混凝土的强度;梁肋钢筋在预应力梁体预制养生过程中起防裂作用;锚后钢筋网防止预应力对锚后混凝土产生应力集中而开裂;锚后螺旋箍筋提高锚后混凝土强度,共同抵抗强大的预应力。
75.在下列预应力混凝土结构的优点中叙述不确切的是(  )。
A.预应力结构提高了构件的抗裂度,避免或减少了裂缝
B.预应力构件有较大的刚度,构件截面尺寸小
C.预应力使受弯构件产生反拱,在外荷载作用下变形减小
D.预应力混凝土主要用于受压、受拉、受弯构件,受压构件采用预应力钢筋可提高压应力
【答案】D查看答案
【解析】D项,预应力混凝土是为了弥补混凝土过早出现裂缝的现象,在构件使用(加载)以前,预先给混凝土一个预压力,即在混凝土的受拉区内,用人工加力的方法,将钢筋进行张拉,利用钢筋的回缩力,使混凝土受拉区预先受压力,预应力混凝土一般不用于受压构件,预应力可以增加承载力,对受压构件强度不能提高。
76.对高层建筑消防给水系统称谓的正确认识是(  )。
A.10层及10层以上的住宅和建筑高度大于24m的其他民用建筑和工业建筑的消防系统
B.7层及7层以上的住宅的消防系统
C.高度在24m以下的工业建筑的消防系统
D.10层以下住宅和24m以下的其他民用建筑和工业建筑的消防系统
【答案】A查看答案
【解析】按照目前我国消防车的消防能力,10层及10层以上的住宅和建筑高度大于24m的其他民用建筑和工业建筑的消防系统称高层建筑消防给水系统。
77.目前我国生产的标准实心烧结砖的构造尺寸为(  )。
A.240mm×120mm×60mm
B.240mm×115mm×55mm
C.240mm×115mm×53mm
D.250mm×120mm×60mm
【答案】C查看答案
【解析】标准实心烧结砖的构造尺寸为240mm×115mm×53mm,其标注尺寸为240mm×120mm×60mm。承重黏土空心砖的构造尺寸为240mm×115mm×90mm。
78.下图(见图8)所示外伸梁,荷载P的大小不变,以下说法中正确的是(  )。

图8
A.A处支反力为零
B.A处支反力大于B处支反力
C.两处支反力均向上
D.荷载P向左移时,B处支反力变小
【答案】D查看答案
【解析】取整体为研究对象,由静力学平衡方程,对A支座取矩,B处支反力向上,大小为[(a+b)/a]×P,利用竖直方向合力为0,可求出A处支座反力向下,大小为(b/a)×P,当P左移时b变小,故B处支反力变小。
79.框架结构抗震设计时,下列做法不正确的是(  )。
A.楼梯、电梯间应采用框架承重
B.突出屋顶的机房应采用框架承重
C.不宜采用单跨框架结构
D.在底部,当局部荷载较大时,可采用另加砖墙承重
【答案】D查看答案
【解析】D项,根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)第6.1.1条规定,框架结构抗震设计,在底部,当局部荷载较大时,不采用另加砖墙承重。
80.需要抗震设防时,在多层砌体房屋中设置构造柱,并与圈梁连接共同工作,其最主要的作用是(  )。
A.提高房屋墙体的水平抗震承载力
B.提高房屋的抗倾覆能力
C.增加房屋的延性
D.提高房屋抗竖向地震的能力
【答案】C查看答案
【解析】砌体房屋的抗力构件是墙体,构造柱和圈梁对提高结构的抗力的贡献很小,构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的,圈梁是沿建筑物外墙四周及部分内横墙设置的连续封闭的梁。其目的是为了增强建筑的整体刚度及墙身的稳定性,主要提高结构的延性。
81.抗震设计时,结构构件的截面抗震验算应采用下列哪一个公式?(  )
(s—构件内力组合的设计值;R—构件承载力设计值;γ0—构件重要性系数;γRE—承载力抗震调整系数)
A.γ0S≤γRE·R
B.S≤γRS·R
C.γ0S≤R/γRE
D.SRE
【答案】D查看答案
【解析】根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)第5.4.2条规定,结构构件的截面抗震验算应采用SRE来进行。
82.在下列电光源中,发光效率最高的是(  )。
A.荧光灯
B.白炽灯
C.溴钨灯
D.钪钠灯
【答案】D查看答案
【解析】钪钠灯发光效率最高,为64~140lm/W。荧光灯发光效率在20~55lm/W,白炽灯发光效率为10~50lm/W。
83.下述哪条措施对于防止或减轻房屋顶层墙体裂缝是无效的?(  )
A.屋盖上设置有效的保温层或隔热层
B.房屋顶层端部墙体内适当增设构造柱
C.降低顶层墙体砌筑砂浆的强度等级
D.在屋面保温层或刚性面层上设置分隔层
【答案】C查看答案
【解析】通常砂浆强度要小于砌块自身强度,因此砌体的强度主要取决于砂浆的强度,降低砌筑砂浆的强度等级会使墙体抗拉、抗压强度降低,抗裂性能会降低,会使顶层墙体更加容易开裂。
84.配筋率适中的钢筋混凝土梁,正截面受弯破坏时具有的特征为(  )。
A.延性破坏
B.脆性破坏
C.破坏时导致斜截面受弯破坏
D.有时延性,有时脆性破坏
【答案】A查看答案
【解析】延性破坏是指混凝土正截面受弯破坏时梁会产生较大变形,脆性破坏是突然发生破坏。适筋梁因为材料强度能充分发挥,受力合理,破坏前有明显征兆,破坏是属于延性破坏,当梁开裂时,梁还可以继续承载,直至受拉钢筋屈服,受压区混凝土破碎。
85.医院消毒前的预处理构筑物是(  )。
A.隔油池
B.化粪池
C.降温池
D.沉砂池
【答案】B查看答案
【解析】化粪池可作为医院消毒前的预处理构筑物。
86.相同面积、相同层数的建筑物,设计成下面四种开窗情况,其中围护结构采暖热负荷较小的是(  )。(图示为上北下南,数字为窗面积)
A.

 
B.

C.

 
D.

【答案】A查看答案
【解析】ABCD四项外窗总面积相同,但A南窗大,太阳辐射热量大,北窗小,冷风渗透量小。所以A窗取暖效果好,供暖要求低,热负荷较小。
87.泵基础深度根据机座地脚螺栓直径的25~30倍采取,但不得小于(  )。
A.0.5m
B.0.6m
C.0.7m
D.0.8m
【答案】A查看答案
【解析】泵基础深度影响抽水能力的大小。泵基础深度根据机座地脚螺栓直径的25~30倍采取,但不得小于0.5m。
88.超筋梁的正截面极限承载力取决于(  )。
A.混凝土的抗压强度
B.混凝土的抗拉强度
C.钢筋的强度及其配箍率
D.钢筋的强度及其配筋率
【答案】A查看答案
【解析】超筋梁,是指受拉钢筋配得过多的梁,破坏特点是受压区混凝土裂缝开展不大,梁的挠度较小,但受压混凝土先达到极限压应变而被压碎,使整个构件破坏。超筋梁的破坏是在没有明显预兆的情况下突然发生的,为脆性破坏。所以在截面尺寸一定的情况下,超筋梁的正截面极限承载力取决于混凝土的抗压强度。
89.《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)中的铁含量规定高限是(  )。
A.1.0mg/L
B.0.3mg/L
C.0.1mg/L
D.0.002mg/L
【答案】B查看答案
【解析】根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)第4.1节表1规定,水中的铁含量规定高限是0.3mg/L。
90.以下关于钢筋混凝土筒体结构的描述中,错误的是(  )。
A.具有卓越的空间受力性能
B.具有很好的抗扭刚度
C.具有较大的抗侧刚度和承载力
D.筒体的空间作用使得立面开窗不再受限
【答案】D查看答案
【解析】筒体结构是将剪力墙或密柱框架集中到房屋的内部和外围而形成的空间封闭式的筒体。其特点是剪力墙集中而获得较大的自由分割空间,具有很好的抗扭刚度,具有较大的抗侧刚度和承载力,框筒可以充分发挥结构的空间作用,但为了保证框筒的整体工作,开窗受限。
91.100人以下的工业企业生活间男厕所1个大便器的服务人数为(  )。
A.5人以下
B.10人以下
C.15人以下
D.25人以下
【答案】D查看答案
【解析】根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1—2010)第7.3.4.1条规定,男厕所,100人以下的工作场所按25人设一蹲位;100人以上每增50人,增设一个蹲位。小便器的数量与蹲位数相同。
92.火灾自动报警系统保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为(  )。
A.一级和二级
B.一级、二级和三级
C.特级、一级和二级
D.特级、一级、二级和三级
【答案】C查看答案
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—98)第3.1.1条规定,火灾自动报警系统保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级。
【说明】最新规范《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)已删除上述内容。
93.下列叙述中错误的是(  )。
A.当伸顶通气管为金属管材时,应根据防雷要求设置防雷装置
B.通气管口不宜设在建筑物挑出部分(如檐口、阳台和雨篷等)的下面
C.通气管口周围4m以内有门窗时管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧
D.经常有人停留的平屋顶上,通气管口应高出屋面1.2m
【答案】D查看答案
【解析】D项,通气管虽然是为维持排水管内压力而设,但它会排出污浊气体,当有人停留时且通风管内气体为直排,为避免污浊空气被人吸入,同时为保证排出气体能及时与大气混合,应尽可能伸出屋面高一些。经常有人停留的平屋顶上,通气管口应高出屋面2.0m。
94.混凝土的水灰比越大,水泥用量越多,则徐变及收缩值分别(  )。
A.增大,增大
B.增大,减少
C.减少,增大
D.减少,减少
【答案】A查看答案
【解析】混凝土的徐变是指在压力不变的情况下,混凝土的应变随着时间逐渐增大的情况,是混凝土受力后,水泥石中的胶凝体产生的黏性流动,混凝土的收缩是指在自然条件下,混凝土体积收缩的现象,收缩和徐变与混凝土的水灰比、水泥用量都有关系,水灰比越大,水泥用量越多,混凝土收缩和徐变越大。
95.关于规则结构,下列说法不正确的是(  )。
A.房屋平面局部突出部分的长度不大于其宽度
B.房屋立面局部收进的尺寸不大于该方向总尺寸的25%
C.楼层刚度不小于其相邻下层刚度的70%
D.房屋平面内质量分布和抗侧力构件的布置基本均匀对称
【答案】C查看答案
【解析】正常设计的高层建筑下部楼层侧向刚度应大于上部楼层的侧向刚度,下层侧向刚度不宜小于上部相邻楼层的70%,或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。
96.给水横管宜设(  )的坡度坡向泄水装置。
A.0.01
B.0.008
C.0.004
D.0.006
【答案】C查看答案
【解析】对于需要铺设给水管道的地方,需要泄空的给水管道,其横管宜设有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。坡度大了,排水快,容易泛水;坡度小了,排水不畅,容易堵塞。
97.间接作用是按引起结构的外加变形或约束变形的原因,包括(  )。
A.自重、地震、风、湿度
B.收缩、地震、沉降、湿度
C.自重、地震、沉降、湿度
D.地震、风、收缩、湿度
【答案】B查看答案
【解析】间接作用不是因为结构所受的外部荷载,而是结构自身变形或收缩而引起的作用力,如混凝土徐变和收缩引起的作用、地基沉降引起的作用、湿度和温度变化引起的作用、地震等引起的作用。
98.对后张法预应力混凝土,下列不适用的是(  )。
A.大型构件
B.工厂预制的中小型构件
C.曲线预应力钢筋
D.现浇构件
【答案】B查看答案
【解析】后张法是靠锚具来传递预应力的,设备简单,不需要张拉台座,需要可靠的锚具及千斤顶,适用大型构件的现场施工。对于工厂预制的中小型构件,后张法施工时不方便,且后张法没有得到最好的预加应力效果。
99.宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统,以下错误的是(  )。
A.高级宾馆排水系统
B.生活废水需回收利用的排水系统
C.生活污水需经化粪池处理后才能排入管道的排水系统
D.建筑工地的排水系统
【答案】D查看答案
【解析】下列情况下宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统:①建筑物使用性质对卫生标准要求较高时;②生活污水需经化粪池处理后才能排入市政排水管道时;③生活废水需回收利用时。
100.对于高层民用建筑,为防止直击雷,应采取的措施有(  )。
A.采用装有放射性物质的接闪器
B.独立避雷针
C.避雷针
D.采用装设在屋角、屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带,并在屋面上装一定的金属网格
【答案】D查看答案
【解析】高层民用建筑,因为高度较高,所以要要雷电的要求,为防止直击雷,应采用装设在屋角、屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带,并在屋面上装一定的金属网格。